problème de température pac eau/eau que faire?

10/07/2020

problème de température pac eau/eau que faire?

Bonjour, je possède une PAC DE DIETRICH NAPO 14M âgée de 10 ans. On vient de changer le compresseur. Tout semble fonctionner correctement (pas de panne signalée au tableau de commande) mais la température ne dépasse pas 40 degrés. L'installateur est à la retraite et le nouveau qui a remplacé le compresseur ne trouve pas de panne. Avez vous un conseil ou une solution ? Cordialement Merci.

5 réponses des experts Chauffagiste

Installation non conçue pour une belle longévité (20 ans et plus) sans souci majeur.

Si l'installation avait été réalisée dans le but d'une belle longévité, vous n'auriez pas déjà dû remplacer le compresseur de votre A-PàC (PàC sur l'eau de nappe) Napo 14M. Conditions pour cela : 1°) ne pas être sur le monophasé (14M veut dire puissance 14 kw en monophasé), mais en triphasé, courant plus adapté à des moteurs électriques. 2°) Il semble probable qu'il n'y a pas de volume-tampon sur votre installation ou son litrage est trop faible (à conseiller : 25 litres à 30 litres de volume-tampon par kw de puissance calorifique, soit 25 l x 14 = 350 litres à 30 l x 14 = 420 litres). 3°) Ne pas produire l'ECS (eau chaude sanitaire) avec l'A-PàC car elle est trop puissante pour cela = cycles courts qui cassent, à assez court terme, les compresseurs .volume (10 ans est un assez court terme). L'indication que vous donnez de +40° semble concerner l'ECS. La pompe à chaleur est un métier que tous les chauffagistes fioul et gaz ne possèdent pas forcément. Voir www.aces3.fr

Pour connaître votre tarif Chauffagiste, c'est ici !

10/07/2020

François Beignet
Responsable Etudes chez ACES*3
www.aces3-pompe-chaleur.fr
Occasionnel

Besoin d'un Chauffagiste de confiance?

Trouver mon Chauffagiste

PAC De dietrich limité à 40°

Bonjour, un bon professionnel , sait interpréter les paramètres de fonctionnement d'une PAC, circuit frigorifique, température de condensation, température d'évaporat , en les rapprochant des valeurs sur les manomètres, soit surchauffe ou sous refroidissement, Delta température entrée/ sortie d'eau au condenseur et aussi à l'évaporateur ....ET LA LOI d'eau , qui peut parfaitement limiter la température de la PAC, Bon courage A'ASCOTEC 57

12/07/2020

Jean Defauchy
Gérant chez A'Ascotec
Confirmé

Plusieurs solutions

Bonjour
Changez de dépanneur...
Non bien sûr, cela peut être u'e mauvaise charge en gaz. Des incondensablrs dans le circuit. Un détendeur électronique qui ne s'ouvre pas assez.
De mémoire ces pompes à chaleur sont assez pointilleuses.
A-t-il appelé De Dietrich...
Cordialement.

11/07/2020

Occasionnel

Bonjour, Surement un problème de quantité de gaz Frigorifique

S'assurer qu'il à bien remis la quantité de gaz frigorigène indiquer pour cette machine, je vous invite à vous rapprocher du SAV DE DIETRICH directement, cordialement.

10/07/2020

YALCIN DEMIR
Gérant, installateur chez S.M.P.C.I
www.chauffage-climatisation-smpci45.com
Occasionnel

changer la carte

si tous est a été contrôle et ses correcte li faut voire la carte vu que le compresseur a été changer il i a une sonde qui mes en défaut

10/07/2020

Jean pierre Gaillard
Directeur commercial chez gaillard
Confirmé

Besoin d'un Chauffagiste de confiance?

Trouver mon Chauffagiste