Bonjour, j'ai un soucis avec mon ballon thermodynamique depuis cet hiver début janvier j'ai remarqué qu'il avait beaucoup de mal à chauffer les cycles étaient de plus en plus long et à force les températures max qui étaient le plus souvent comprise entre 52 étaient moindres pendant 2 semaines on était plus à 48 max puis au fur et à mesure on est descendu jusqu'au jour où le ballon ne produisait plus de chaud là j'enclenche la résistance aux heures creuses et quand je repasse en mode pompe à chaleur on entend bien la pompe mais plus de production de chaud et de plus en plus le ballon fait un bruit de plus en plus bruyant quand je le mets en pompe à chaleur. J'ai remarqué que quand j'utilise la résistance je monte jusqu'à 55 et si je commence à utiliser l'eau chaude en même pas 2mn la sonde indique des températures chutant considérablement exemple de 55° on passe à 42° et si je touche le tuyau en sortie du ballon c'est tj très chaud

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse à Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018

Bonjour,

Les symptômes que vous décrivez sur votre ballon thermodynamique Tresco 300 L (année 2018) indiquent probablement un problème côté pompe à chaleur et possiblement un souci de stratification ou de sonde dans le ballon.

1. Sur la partie pompe à chaleur

Cycles de plus en plus longs, températures max qui chutent, puis plus de montée en température :
→ Cela évoque souvent une fuite de fluide frigorigène ou un compresseur fatigué.
→ Le bruit plus fort qu’avant est également un signe possible de compresseur en souffrance ou de détendeur encrassé/bloqué.
→ Dans ce cas, seul un frigoriste certifié pourra contrôler les pressions, rechercher une fuite et recharger si nécessaire.

2. Sur la partie hydraulique et sondes

Chute brutale de température affichée (ex. de 55 °C à 42 °C en 2 minutes) alors que le tuyau en sortie reste très chaud :
→ Cela peut indiquer une sonde de température défectueuse ou mal positionnée, qui mesure une zone d’eau plus froide que la réalité.
→ Une mauvaise stratification dans le ballon (mélange de l’eau chaude et froide à cause d’un défaut de circulation ou de clapet anti-retour) peut aussi expliquer cette chute rapide affichée.

3. Ce que vous pouvez vérifier vous-même

Nettoyer les filtres à air de l’évaporateur (si l’air circule mal, le rendement chute fortement).

Contrôler la ventilation : le ventilateur doit souffler fort et sans bruit anormal.

Vérifier les paramètres de consigne : pas de limitation de température ou mode particulier activé.

Regarder l’historique ou les codes défauts si votre modèle en affiche.

Tester la résistance : si elle chauffe normalement, le problème est bien côté PAC.

4. Ce que devra faire un professionnel

Contrôle des pressions frigorifiques et recherche de fuite.

Test du compresseur et du détendeur.

Contrôle ou remplacement des sondes de température.

Vérification du clapet anti-retour sur le circuit ECS.

💡 En résumé :

La résistance compense, mais la PAC n’assure plus son rôle → il faut rapidement faire contrôler la partie frigorifique pour éviter la casse du compresseur.

La chute de température affichée peut être un problème de sonde ou de stratification à vérifier en même temps.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Jérôme a dit :

Bruit

Bonjour
Regardez si le bruit ne vient pas du moteur évaporateur
C'est un moteur avec une hélice au dessus du ballon dans le compartiment technique
L eau en sortie sera toujours chaude
La sonde est place au milieu du ballon ce qui explique la chute de température lue par la sonde
2 mn d écoulement pu être énorme si votre pression et diamètre son important
Si il y a un mitigeur en sortie de ballon
N est ce pas lui qui pose des problemes

Jérôme DELAHAYE, expert à ses heures perdues
Gérant chez AB FROID
Laurent a dit :

maintenance

Bonjour,
Si depuis 2018 vous n'avez jamais fait de faire de maintenance alors l'évaporateur est certainement totalement encrassé.
Cdt

Laurent DESPOIS, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez MULTIENERGIES