Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.

Bonjour,
Je possède une chaudière frisquet 24 kw depuis 7 ans et un cumulus Styx 150 L au gaz depuis 7 mois.
L'un comme l'autre se mettent en sécurité soit en même temps soit l'un des deux ?.
La chaudière se met en alarme sécurité brûleur et le cumulus perd sa flamme?
Pour la chaudière: la pompe , les sondes de corps de chauffe, le bloc gaz ont été vérifiés.
Le vase d'expansion a été changé ( bruits qui faisaient claquer , bruits de feraille?). La maille du brûleur et les électrodes vont être changées dans qqs jours?.car semble être dans un état moyen
Le cumulus: perd sa flamme et plusieurs fois par jour. Nous avons Sectionné le tube de l'extraction à fin de modifier et séparer les gaz et l'apport d ´air nécessaire pour la flamme. En effet le chauffagiste pensait que les gaz étaient reaspirés par le cumulus?. Aucun effet?.
Dans le doute j ai demandé de vérifier le débit gaz par GDF et la modif de la détente? car on pensait à un déficit en gaz pour faire fonctionner les 2 éléments ( chaudière + cumulus)? en vain car débit ok pour ma région (27 dans le pas de calais )..
Ce qui m'intrigue c est que les soucis ont commences lorsque les besoins en début de l'hiver augmentent ( c a d en eau chaude et en chauffage)? et j'ai l'impression que le fonctionnement des 2 génère un dysfonctionnement de l'un ou l'autre ou les 2 à la fois?
Je précise que mon arrivée de gaz est en 22 et que le compteur / détente sont a 35 mètres des 2 éléments?
Avez vous des idées?
Merci

Publié le
2 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a indiqué :

Réponse à Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?

Bonjour,

D’après votre description, les extinctions simultanées ou alternées de la chaudière Frisquet Hydro Visio 24 kW et du chauffe-eau gaz Styx ne semblent pas être liées à un défaut interne de chaque appareil pris isolément, mais plutôt à un problème commun d’alimentation en gaz ou d’évacuation.

1. Piste alimentation gaz

Même si GRDF a confirmé un débit “conforme” à la détente, il faut tenir compte de deux éléments :

Longueur et diamètre de la canalisation : avec 35 m en cuivre Ø 22 mm, la perte de charge peut être importante, surtout si les deux appareils fonctionnent en simultané (chauffage + production ECS).

Pression dynamique : le contrôle du débit ou de la pression “à vide” ne suffit pas. Il faut mesurer la pression amont de chaque appareil pendant qu’ils fonctionnent en même temps, pour voir si elle chute sous le seuil de sécurité (généralement < 18–19 mbar).

💡 Une chute de pression au moment des fortes demandes expliquerait :

Sécurité brûleur sur la chaudière.

Extinction de la veilleuse sur le Styx.

2. Piste tirage/ventilation

Vous avez déjà séparé les circuits de fumées et d’air, mais il faut vérifier :

Tirage naturel suffisant pour chaque appareil (test fumigène).

Absence de mise en dépression dans le local lorsque les deux brûleurs tournent (surtout si la pièce est fermée et bien étanche).

Un déficit d’oxygène peut provoquer une mauvaise combustion et un passage en sécurité.

3. Piste régulation interne

Sur la chaudière, les sécurités brûleur (Alerte brûleur) peuvent aussi se déclencher si la flamme est instable. Cela peut être aggravé par :

Électrodes usées ou mal positionnées.

Brûleur partiellement encrassé.

Défaut d’ionisation lié à une tension gaz fluctuante.

Sur le Styx, la veilleuse peut s’éteindre si :

Le thermocouple est affaibli.

La flamme est perturbée par un souffle d’air ou un manque de gaz.

4. Ce que je vous conseille de faire

Mesurer la pression gaz en dynamique :

Directement sur le bloc gaz de la chaudière et du Styx, avec les deux appareils en fonctionnement simultané à pleine charge.

Contrôler la perte de charge sur les 35 m de tuyau : si nécessaire, envisager un passage en diamètre supérieur ou une alimentation séparée pour le Styx.

Vérifier le tirage et l’arrivée d’air dans le local, surtout par temps froid (différences de pression entre intérieur et extérieur).

Faire contrôler les organes de détection de flamme (électrodes, thermocouple) une fois la partie gaz vérifiée, pour éviter un double problème.

💡 En résumé :
Le fait que le problème apparaisse uniquement en hiver et lorsque les deux appareils tournent pointe clairement vers un déficit d’alimentation en gaz en charge ou un déséquilibre d’air comburant, plus qu’un défaut interne aux deux appareils.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Olivier a indiqué :

probleme

bonjour les 2 appareils sont il raccorder sur le meme tyaux de sortie des gaz bruler
cela peut faire un refoulements quand les 2 fonctionne simultanement
avez vous essayez de faire fonctionner que le styx avec chaudiere eteinte le local est il bien ventiller
mais pour moi sans voir l installation je pense que cela provient du conduit de fumee


Olivier Giroux, ambassadeur (il en connaît un rayon !)