Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
Bonjour,
Je possède une chaudière frisquet 24 kw depuis 7 ans et un cumulus Styx 150 L au gaz depuis 7 mois.
L'un comme l'autre se mettent en sécurité soit en même temps soit l'un des deux ?.
La chaudière se met en alarme sécurité brûleur et le cumulus perd sa flamme?
Pour la chaudière: la pompe , les sondes de corps de chauffe, le bloc gaz ont été vérifiés.
Le vase d'expansion a été changé ( bruits qui faisaient claquer , bruits de feraille?). La maille du brûleur et les électrodes vont être changées dans qqs jours?.car semble être dans un état moyen
Le cumulus: perd sa flamme et plusieurs fois par jour. Nous avons Sectionné le tube de l'extraction à fin de modifier et séparer les gaz et l'apport d ´air nécessaire pour la flamme. En effet le chauffagiste pensait que les gaz étaient reaspirés par le cumulus?. Aucun effet?.
Dans le doute j ai demandé de vérifier le débit gaz par GDF et la modif de la détente? car on pensait à un déficit en gaz pour faire fonctionner les 2 éléments ( chaudière + cumulus)? en vain car débit ok pour ma région (27 dans le pas de calais )..
Ce qui m'intrigue c est que les soucis ont commences lorsque les besoins en début de l'hiver augmentent ( c a d en eau chaude et en chauffage)? et j'ai l'impression que le fonctionnement des 2 génère un dysfonctionnement de l'un ou l'autre ou les 2 à la fois?
Je précise que mon arrivée de gaz est en 22 et que le compteur / détente sont a 35 mètres des 2 éléments?
Avez vous des idées?
Merci

Réponse à Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?
Bonjour,
D’après votre description, les extinctions simultanées ou alternées de la chaudière Frisquet Hydro Visio 24 kW et du chauffe-eau gaz Styx ne semblent pas être liées à un défaut interne de chaque appareil pris isolément, mais plutôt à un problème commun d’alimentation en gaz ou d’évacuation.
1. Piste alimentation gaz
Même si GRDF a confirmé un débit “conforme” à la détente, il faut tenir compte de deux éléments :
Longueur et diamètre de la canalisation : avec 35 m en cuivre Ø 22 mm, la perte de charge peut être importante, surtout si les deux appareils fonctionnent en simultané (chauffage + production ECS).
Pression dynamique : le contrôle du débit ou de la pression “à vide” ne suffit pas. Il faut mesurer la pression amont de chaque appareil pendant qu’ils fonctionnent en même temps, pour voir si elle chute sous le seuil de sécurité (généralement < 18–19 mbar).
💡 Une chute de pression au moment des fortes demandes expliquerait :
Sécurité brûleur sur la chaudière.
Extinction de la veilleuse sur le Styx.
2. Piste tirage/ventilation
Vous avez déjà séparé les circuits de fumées et d’air, mais il faut vérifier :
Tirage naturel suffisant pour chaque appareil (test fumigène).
Absence de mise en dépression dans le local lorsque les deux brûleurs tournent (surtout si la pièce est fermée et bien étanche).
Un déficit d’oxygène peut provoquer une mauvaise combustion et un passage en sécurité.
3. Piste régulation interne
Sur la chaudière, les sécurités brûleur (Alerte brûleur) peuvent aussi se déclencher si la flamme est instable. Cela peut être aggravé par :
Électrodes usées ou mal positionnées.
Brûleur partiellement encrassé.
Défaut d’ionisation lié à une tension gaz fluctuante.
Sur le Styx, la veilleuse peut s’éteindre si :
Le thermocouple est affaibli.
La flamme est perturbée par un souffle d’air ou un manque de gaz.
4. Ce que je vous conseille de faire
Mesurer la pression gaz en dynamique :
Directement sur le bloc gaz de la chaudière et du Styx, avec les deux appareils en fonctionnement simultané à pleine charge.
Contrôler la perte de charge sur les 35 m de tuyau : si nécessaire, envisager un passage en diamètre supérieur ou une alimentation séparée pour le Styx.
Vérifier le tirage et l’arrivée d’air dans le local, surtout par temps froid (différences de pression entre intérieur et extérieur).
Faire contrôler les organes de détection de flamme (électrodes, thermocouple) une fois la partie gaz vérifiée, pour éviter un double problème.
💡 En résumé :
Le fait que le problème apparaisse uniquement en hiver et lorsque les deux appareils tournent pointe clairement vers un déficit d’alimentation en gaz en charge ou un déséquilibre d’air comburant, plus qu’un défaut interne aux deux appareils.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
probleme
bonjour les 2 appareils sont il raccorder sur le meme tyaux de sortie des gaz bruler
cela peut faire un refoulements quand les 2 fonctionne simultanement
avez vous essayez de faire fonctionner que le styx avec chaudiere eteinte le local est il bien ventiller
mais pour moi sans voir l installation je pense que cela provient du conduit de fumee
Gérant chez Entreprise Giroux
www.chaudiere-entreprisegiroux.fr
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin
- Chaudière au fioul avec biofioul f30