Suite à un désembouage du plancher chauffant au rez-de-chaussée et des sept radiateurs à l'étage (chaudière à gaz Oertli), les radiateurs du haut sont tous froids. Les départs de la nourrice sont chauds, ainsi que les connecteurs arrivés des radiateurs, mais ensuite ils sont froids ainsi que les connecteurs retour. Il s'agit d'une installation bi-tube 2. Les têtes thermostatiques ont été vérifiées et tous les radiateurs purgés mais toujours rien. Une idée pour aider mon chauffagisteb? En vous remerciant cordialement Laurent.R

Publié le
5 réponses de nos supers Chauffagistes
LYES a expliqué :

Objet : Radiateurs froids à l’étage après désembouage – conseils techniques


Bonjour Laurent,

Merci pour votre message.

D’après votre description, les radiateurs de l’étage restent froids malgré un désembouage, des têtes thermostatiques vérifiées et des purges effectuées. Voici quelques pistes à explorer pour aider votre chauffagiste :

Points à vérifier :
Vanne d’équilibrage ou réglage des débits sur la nourrice

Vérifier que les débits vers les radiateurs de l’étage ne soient pas réduits ou fermés.

Un mauvais équilibrage peut empêcher l’eau chaude d’arriver correctement.

Présence de bouchons partiels dans les tuyauteries ou radiateurs

Malgré le désembouage, des dépôts peuvent persister ou certains radiateurs peuvent être partiellement obstrués.

Fonctionnement des têtes thermostatiques

Même si elles semblent vérifiées, il faut s’assurer qu’elles ne restent pas bloquées en position fermée.

Pompe de circulation et pression

Vérifier que la pompe pousse suffisamment pour atteindre l’étage.

Contrôler la pression dans le circuit.

Installation et raccordements

Confirmer que les tuyaux de départ et retour sont bien raccordés aux bonnes entrées de chaque radiateur.

LYES CHAOUADI, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez TMI Service
www.tmi-renovation.fr

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Julien Mallet Julien a dit :

réponse

Bonjour
1 ) voir la pression d'eau 1.2 bar.
2 ) vérifier les robinet de radiateur départ et retour ouvert a 100 %
3 ) purger les radiateur et recontrôler la pression purger circulateur en route .
4 ) voir si le circulateur fonctionne ou si la vitesse est bien régler .
5 ) vérifier les robinet de radiateur départ et retour

Julien Mallet, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez Geniclim
CHRISTOPHE a dit :

Présence d'air

Il doit y avoir un bouchon d'air qui empêche la circulation de l'eau. Il faut purger ou si il y a un point haut, pousser avec une pompe.

CHRISTOPHE REDON, fraîchement arrivé sur le forum
chez FOREZ ENERGIES
NOURELBEC a expliqué :

problème chauffage radiateurs

Bonjour, avez vous vérifié le fonctionnement du circulateur dédié au réseau radiateur

NOURELBEC ATAILIA, fraîchement arrivé sur le forum
chez APPLICATION THERMIQUE ET SANITAIRE
jean philippe a indiqué :

Peut être

Pompe circuit radiateur

jean philippe Wagner, fraîchement arrivé sur le forum