Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?

Je viens de changer mon vase d'expansion et mon problème persiste. Je découvre la cause. C'est le flexible de raccord au vase qui est bouché par un bouchon de calcaire .La pression de fonctionnement est redevenue normale, mais j'ai une fuite d'environ un verre d'eau par jour. Je soupçonne la vanne de 3kg d'être encrassée, car la pression ne dépasse pas les trois kilos.

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a répondu :

Réponse à Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?

D’après ce que tu décris, le bouchon de calcaire dans le flexible expliquait bien pourquoi ton vase d’expansion ne jouait plus son rôle.
Maintenant que la pression reste sous les 3 bars (≈ 3 kg/cm²), mais que tu as quand même une fuite régulière, il est très probable que la soupape de sécurité soit en cause.

Voilà les points importants :

Soupape de sécurité entartrée ou usée

Même si elle est censée ne s’ouvrir qu’au-dessus de 3 bars, un siège encrassé par le tartre ou la corrosion peut la laisser fuir en continu.

La fuite d’un verre par jour est typique d’une soupape qui ne ferme plus parfaitement.

Pression normale = pas de cause “hydraulique” active

Puisque la pression ne dépasse pas le seuil, la fuite n’est pas due à une surpression actuelle, mais à un défaut d’étanchéité mécanique.

Vérification rapide

Fermer l’isolement du circuit chauffage juste avant la soupape (si possible), observer si la fuite cesse.

Actionner manuellement la soupape (levier rouge ou bouton), pour essayer d’évacuer un éventuel grain de calcaire coincé — mais ça ne marche pas toujours, et parfois ça empire.

Solution durable

Remplacement de la soupape de sécurité (pièce peu coûteuse, mais qui doit être adaptée à ton installation : généralement 3 bars pour un circuit de chauffage).

Profiter du remplacement pour vérifier la qualité de l’eau et, si tu es dans une zone très calcaire, envisager un traitement anti-tartre ou un nettoyage périodique.

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

LYES a réagi :

Fuite persistante sur vase d’expansion




Effectivement, si le flexible de raccordement au vase d’expansion était obstrué par du calcaire, cela empêche le bon fonctionnement du vase, ce qui peut entraîner une surpression temporaire dans le circuit.

Le fait que la pression ne dépasse pas les 3 bars indique que la soupape de sécurité tarée à 3 bars fonctionne, mais si de l’eau s’échappe quotidiennement (environ un verre), il est possible que :

la soupape de sécurité soit encrassée ou légèrement entartrée,

ou que la pression monte ponctuellement au-dessus du seuil lors de la chauffe, ce qui déclenche une légère évacuation.

Recommandations :
Remplacer ou nettoyer la soupape de sécurité pour garantir son étanchéité parfaite.

Vérifier la pression de gonflage du vase d’expansion (à froid, circuit vidé) pour s’assurer qu’il est bien adapté à l’installation (souvent 0,8 à 1 bar).

Envisager l’ajout d’un détartrant ou filtre anti-calcaire si l’eau de votre réseau est particulièrement dure.

Nous restons à votre disposition pour toute intervention si besoin.

LYES CHAOUADI, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez TMI Service
www.tmi-renovation.fr
Wisnel a indiqué :

Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion

À cause de la chaleur et de la pression qu'il subit, le vase d'expansion se dégrade au fil du temps. Si tel est le cas, alors il est exposé aux risques de fuite. Pour éviter cela, il est primordial de vérifier régulièrement l'état de cette pièce

Wisnel Octavius , fraîchement arrivé sur le forum
Plomberie Chauffage chez OCTA.BTP

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !