Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
Bonjour si quelqu'un pourrai m'aider à ma question si dessous , donc voilà on travaille sur des chaudières Hargasner types nano pk nous  avons  un problème de fonctionnement à l'arrivée des granulés qui ce bloque dans les tubes de transfert se serais pour savoir si ça vous l'a déjà fait cordialementÂ

Réponse à Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
Bonjour,
Sur les chaudières à granulés Hargassner Nano PK, un blocage dans les tubes de transfert est souvent lié à l’un des points suivants :
Qualité des granulés
Taux de fines trop élevé → les poussières s’accumulent et bloquent la vis ou le système d’aspiration.
Granulés trop longs ou humidité excessive → favorisent les bourrages.
Réglage du système d’aspiration ou vis sans fin
Durée d’aspiration trop courte ou trop longue par rapport au débit.
Vitesse de la vis mal adaptée → tassement dans les tubes.
Encrassement ou usure des tubes et coudes
Poussière collée aux parois à cause de l’humidité.
Angles trop prononcés ralentissant le flux.
Problème d’aspiration (si modèle avec transport pneumatique)
Filtres bouchés.
Turbine d’aspiration encrassée ou tuyaux non étanches.
Pistes pour résoudre le problème :
Vider complètement les tubes et vérifier la fluidité mécanique (vis, aspiration).
Contrôler et éventuellement changer le filtre d’aspiration.
Nettoyer les capteurs de niveau (si présents).
Tester avec un lot de granulés certifiés DINplus pour éliminer la piste de la qualité.
Vérifier dans le menu technique la durée et la fréquence des cycles de transfert et ajuster selon les préconisations Hargassner.
En général, Hargassner recommande aussi un contrôle annuel du système de transfert pour éviter l’accumulation de poussières dans les tuyaux.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudièr
Objet : Problème d’arrivée de granulés bloqués dans les tubes de transfert sur chaudière Hargassner Nano PK
Bonjour,
Merci pour votre message.
Le blocage des granulés dans les tubes de transfert sur une chaudière Hargassner Nano PK peut être causé par plusieurs facteurs :
Causes possibles :
Granulés de mauvaise qualité (trop humides, friables ou mal calibrés)
Encrassement ou accumulation de cendres dans les tubes ou trémies
Usure ou mauvais réglage des vis d’alimentation
Problème mécanique sur les tubes de transfert (obstruction, déformation)
Problème de réglage du système d’alimentation automatique
Que faire ?
Vérifier la qualité et le conditionnement des granulés utilisés.
Nettoyer soigneusement les tubes de transfert et les mécanismes associés.
Contrôler les réglages des vis et de la trémie selon la notice constructeur.
Faire intervenir un technicien spécialisé Hargassner pour un diagnostic précis et une maintenance adaptée.
Gerant chez TMI Service
www.tmi-renovation.fr
Alimentation granules
Désolé, je n'ai jamais eu de pb de ce type!!
Gérant technicien chez FD CHAUFFAGE
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin
- Chaudière au fioul avec biofioul f30