Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?

Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?

Bonjour. J ai acheté une maison avec une pac. Eau/ eau. Je suis chauffagiste mais pas frigoriste. Alors voila mon plancher ne chauffe plus et la pac se met en route toute les sec. J ai regardé les circulateurs ils fonctionnent. J ai ensuite senti une odeur de chaud dans la Bécanne. J ai ouvert. Et je me suis aperçu que le compresseur était brulant mais pas les échangeurs. J ai pas cherché plus loin j ai disjoncté au disjoncteur. Mais j ai peur de la facture. Avez vois une idée du problème ?

Publié le
4 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a réagi :

Réponse à Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?

Bonjour,

Les symptômes que tu décris (plancher qui ne chauffe plus, compresseur brûlant, échangeurs froids, démarrage toutes les secondes) indiquent probablement un défaut frigorifique sérieux.

Les causes les plus fréquentes sont :

Manque ou absence de fluide frigorigène

Fuite sur le circuit → plus de transfert de chaleur → compresseur tourne à vide et surchauffe.

Dans ce cas, les échangeurs restent froids car aucun échange thermique ne se fait.

Problème de détendeur (bloqué fermé ou colmaté)

Empêche la détente du fluide, donc pas de circulation dans l’évaporateur.

Défaillance de la régulation frigorifique

Capteurs de température/pression HS → mauvais pilotage du compresseur.

Blocage hydraulique interne

Circulation d’eau correcte côté plancher, mais pas d’échange côté PAC à cause d’un problème sur l’échangeur ou de la vanne 4 voies (en mode chauffage).

⚠️ Le fait que le compresseur devienne brûlant est inquiétant :

Il tourne sans retour de fluide réfrigérant froid pour le refroidir.

Continuer à le faire tourner risque de provoquer une casse mécanique et un remplacement complet.

Ce que je te conseille :

Ne pas remettre en marche tant qu’un frigoriste n’a pas contrôlé pressions et charges en fluide.

Demander un contrôle d’étanchéité et un relevé de pressions HP/BP.

Vérifier la vanne 4 voies et le détendeur (si la charge est correcte).

Contrôler les sécurités HP/BP : si elles ne coupent pas alors que le compresseur surchauffe, il peut y avoir un défaut de sonde ou de pressostat.

💡 En résumé : ça ressemble fortement à un problème de fluide (fuite ou absence de charge) ou à un blocage de détendeur/vanne 4 voies. Dans tous les cas, intervention frigoriste obligatoire rapidement pour éviter une casse compresseur (facture bien plus lourde).

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Didier a répondu :

Circuit fuyard et compresseur fonctionant en court cycles. Condensateur comp. HS.

Plusieurs causes possibles. Si il s'agit de coupures par pressostat (BP), cela implique un manque de fluide frigorigène (donc fuite à détecter et à réparer en respectant les procédures) ou bien un bouchon partiel sur le circuit (moins fréquent). Il ce peut que le compresseur soit doté de condensateurs, dans ce cas le ou les vérifier. Vous avez bien fait d'arrêter votre PAC vous avez probablement sauvé votre compresseur. Pour avoir une idée plus précise du problème il faut être devant pour constater de visu et avoir avec soit le matériel de mesure et de travail adéquate.

Didier Ziavopoulos, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez Bonnet Joël (SARL)
OLIVIER a expliqué :

Point à vérifier PAC

Bonjour
Pince ampèremétrique pour vérifier l'intensité au démarrage du compresseur et voir s'il force sinon peut-être un problème vannes 4 voies bloquée ou détendeur électronique, il faut toucher le plus gros tuyau en sortie compresseur s'il est chaud. Dans tous les cas, il faudra mettre les manomètres pour vérifier les pressions HP et BP du fluide frigorifique et regarder aussi s'il y a des codes défauts soit par affichage message ou clignotements leds
Cdlt
Olivier

OLIVIER DELOBELLE, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ECLIM
Dominique a réagi :

PAC qui chauffe plus

Bonjour,
Si le compresseur chauffe c'est qu'il est sollicité trop souvent.
Voir si le débit d'eau est bon.
Peut être prévoir un desembouage..
Regardé le filtre à Tamis.
Sinon faire intervenir un frigoriste.
Cordialement



Voir

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !