16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence

Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence

Bonjour
M'a chaudière niagara c green fonctionne en circuit court , elle démarre 5minutes, se coupe pendant 3mn et redemarre 4mn....
Pourriez vous m'aider?
En vous remerciant

Publié le
4 réponses de nos supers Chauffagistes
Nathalie a répondu :

Tél. Assistance Technique Professionnels : 01 47 59 80 20 Fax Services Commerciaux : 01 47 59 80 01 Fax Services Techniques : 01 47 59 80 02 www.chaffoteaux-maury.fr C

Une chaudière qui se déclenche sans arrêt peut vite devenir source d'inconfort pour les occupants du logement. D'une part car le bruit à chaque redémarrage de la chaudière peut rapidement devenir désagréable et d'autre part car il y a risque de surconsommation. Nous allons voir dans cet article quelles peuvent être les causes de ces marches/arrêts à répétition et comment faire pour résoudre ce problème.

Un problème de thermostat
Si votre chaudière se relance trop souvent, cela peut venir d'un problème au niveau de votre thermostat. Pour confirmer cette hypothèse, vous pouvez procéder à un test simple. Si votre thermostat est sans fil, essayez de le rapprocher de votre chaudière pour vous assurer que la connexion est bonne. Contrôler également l'état des piles.

Si votre chaudière intègre un ballon, il est aussi possible qu'elle soit programmée pour maintenir l'eau de ce dernier à la bonne température. Elle risque alors de se déclencher régulièrement pour réchauffer l'eau du ballon même si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez corriger ça en modifiant les réglages de votre thermostat (à noter que cela n'est pas possible avec tous les thermostats).

Un manque de circulation d'eau
L'allumage intempestif de votre chaudière peut également provenir d'un manque de circulation d'eau.

Ce problème peut survenir si vous avez de nombreux radiateurs qui restent fermés. Essayez d'en ouvrir quelques-uns et assurez-vous que les robinets des radiateurs situés dans la même pièce que votre thermostat ne sont pas thermostatiques ou fermés. En effet, il ne faut surtout pas avoir de robinets thermostatiques dans la pièce où est le thermostat sinon cela peut déclencher des consignes contraires et poser problème. En procédant ainsi vous devriez diminuer les marches/arrêts à répétition.

Une chaudière mal réglée
Si votre chaudière a été surdimensionnée (c'est-à-dire qu'elle est trop puissante par rapport au besoin de votre habitation) alors cela peut augmenter le nombre de démarrages et d'arrêts du brûleur.

Pour résoudre ce mauvais réglage, il faut brider la puissance de la chaudière. Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour cette opération. Un bon dimensionnement vous permettra de consommer moins d'énergie et évitera de fatiguer les organes de votre chaudière.

Si aucune de ces solutions n'a résolu le problème des marches/arrêts à répétition sur votre chaudière, nous vous recommandons de contacter un professionnel. Il effectuera les bons réglages si cela est nécessaire et vous indiquera si une pièce est défaillante.

Nathalie Varela, fraîchement arrivé sur le forum
Charge de communicat chez varela design

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Mounir a réagi :

Bonjour, si il y a une élévation rapide de la température chaudière il s'agit d'un problème de débit

Si il n'y a pas d'élévation de température plusieurs causes sont possible: problème de régulation, de combustion, capteur défectueux, pression trop importante....
Contacter votre chauffagiste afin d'effectuer un diagnostique.

Mounir Samouri, fraîchement arrivé sur le forum
chez Climatis Alpes
Didier a répondu :

Chaudière Niagara

Bonjour, quel type de circuit avec vous (plancher chauffant ou radiateurs)??? Votre chaudière fait de l'eau chaude ou chauffage seul..???

Didier Fleurbaey, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant technicien chez FD CHAUFFAGE
Frederic a indiqué :

Sur chauffe sonde ou circulateur

Voir le code erreur

Frederic Horthense, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez Horthense pere et fils

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout