Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna

Malgré désembouage fait et le filtre nettoyé, le PAC DAIKIN ALTHERMA EHBH16CA9W s'arrête temps-en-temps avec message d'erreur 7H5defaut débit d'eau). région parisienne 92220

Publié le
2 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a expliqué :

Réponse à Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna

Bonjour,

Le défaut 7H5 – débit d’eau insuffisant sur une PAC Daikin Altherma EHBH16CA9W signifie que le débitmètre détecte un passage d’eau inférieur au seuil minimum requis.
Si le désembouage a été fait et le filtre nettoyé, le problème peut venir d’autres causes :

1. Débit réel insuffisant

Circulateur encrassé ou usé → la roue tourne mais ne fournit plus le débit nominal.

Vitesse de pompe réglée trop bas dans le menu installateur.

Vannes partiellement fermées sur le réseau (y compris vannes de plancher chauffant ou de radiateurs).

Bouteille casse-pression / vanne mélangeuse qui limite le débit vers la PAC.

2. Problème sur le débitmètre

Débitmètre encrassé (boues résiduelles ou calcaire) → mesure erronée malgré un débit réel correct.

Débitmètre défectueux (capteur électronique HS).

3. Bulles d’air dans le circuit

Présence d’air dans le réseau, surtout en point haut → variations de débit détectées par la PAC.

Purge insuffisante après désembouage.

4. Vérifications à faire

Contrôler la vitesse du circulateur dans le menu technique (passer en vitesse max pour tester).

Vérifier que toutes les vannes sont ouvertes et qu’aucun organe hydraulique ne bride le passage.

Purger complètement l’installation, y compris les purgeurs automatiques et points hauts.

Démonter et contrôler le débitmètre (propre, sans dépôt).

Mesurer le débit réel avec un débitmètre externe ou via le menu installateur si la PAC l’affiche.

💡 En résumé :
Si le réseau est propre et le filtre nettoyé, ce défaut 7H5 est souvent lié à un circulateur qui fatigue ou un débitmètre qui mesure mal.
Un technicien agréé Daikin pourra le confirmer rapidement en testant le débit réel et en simulant le signal du débitmètre.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Jonathan DI COSTANZO Jonathan a expliqué :

Remplacer palpeur de débit

Bonjour
C'est souvent le palpeur de débit qui est en cause qu'il faut remplacer sur les DAIKIN

Jonathan DI COSTANZO, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez S.A.R.L Confort habitat services
www.confort-habitat-services.fr