Bonjour,
En parcourant les forums, j'ai pu voir que quelqu'un indiquait qu'on pouvait utiliser une chaudière à condensation gaz sans avoir de condensat liquide. Il précisait qu'il suffisait de "strapper" l'échangeur et que la condensation ne sortirait que sous forme gazeuse. Il indique également que la seule contrepartie de ce "système" serait une consommation un peu plus haute. N'étant pas enchanté par la perspective d'une pompe de relevage, pensez-vous svp que cette option est viable ?

Cordialement,

Publié le
2 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse à Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide

Bonjour,

Non, il n’est pas possible d’utiliser une chaudière gaz à condensation sans évacuation de condensats.

La condensation qui se produit dans l’échangeur génère forcément de l’eau liquide (condensat acide) qu’il faut évacuer correctement. Le fait de « strapper » ou de modifier l’échangeur pour éviter l’écoulement est à la fois dangereux et non conforme :

L’échangeur risque de s’encrasser rapidement de dépôts acides et de corroder, réduisant fortement la durée de vie de la chaudière.

Le fonctionnement ne correspond plus aux normes CE de l’appareil, donc plus de garantie constructeur.

En cas de sinistre, l’assurance peut refuser toute prise en charge.

Si l’évacuation gravitaire des condensats est impossible, la seule solution conforme et durable est d’installer une pompe de relevage pour condensats, prévue pour cet usage. C’est un petit équipement fiable, qui se met en place facilement, et qui permet de respecter les prescriptions du fabricant et la réglementation.

En résumé : la solution évoquée sur les forums n’est pas viable. Le bon choix, c’est de poser une pompe de relevage adaptée.

Cédric
Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Mathieu a expliqué :

risque de détérioration de l'échangeur

les condensats sont acides, si vous stoppez ou freinez l'évacuation des condensats vous allez accélérer la corrosion et le percement de votre échangeur.

Chauffagiste, fraîchement arrivé sur le forum

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout