Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
Bonjour. Je souhaiterais savoir si il est intéressant de coupler un chauffage au sol via une chaudière à condensation gaz avec un poêle à granules. Comme le chauffage au sol gaz fonctionne avec une forte inertie, je m'interroge sur le fait que le poêle ne va pas couper le chauffage au sol et forcer son démarrage quand le poêle ne fonctionnera pas. Dans ce cas, la consommation du gaz sera encore plus importante. Merci de vos avis sur cette question.

Réponse à Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
Bonjour,
Oui, c’est pertinent et compatible de coupler un poêle à granulés avec un plancher chauffant alimenté par chaudière gaz à condensation — à condition de bien régler la régulation. Sans cela, vous avez raison : l’inertie du plancher peut faire « louper » les coupures/démarrages et créer une surconsommation.
Ce qui pose problème
Le poêle réchauffe vite la pièce de vie → le thermostat (s’il est dans cette pièce) coupe la chaudière.
Quand le poêle s’éteint, la pièce redescend, mais le plancher (lent) met du temps à repartir → demandes brutales et parfois démarrages fréquents de la chaudière.
Comment éviter la surconsommation (réglages conseillés)
Thermostat/sonde d’ambiance déporté(e)
Placez la sonde hors de la pièce avec le poêle (dans une zone de référence) pour que la chaudière ne « pense » pas que toute la maison est chaude.
Privilégier la loi d’eau (sonde extérieure)
Laissez la chaudière moduler sur une courbe de chauffe basse et stable (eau 28–35 °C selon isolation) plutôt que des ON/OFF pilotés par l’ambiance du séjour.
Réduisez l’influence pièce (ou mettez-la à 0) si votre régulation le permet.
Abaisser légèrement la courbe en saison “poêle”
-2 à -3 K sur la courbe suffit souvent pour que le plancher maintienne les autres pièces sans “lutter” contre le poêle.
Zonage/limitation dans la pièce du poêle
Sur le collecteur du plancher : tête électrothermique fermant la boucle du séjour via un petit thermostat local, ou robinet débit limité → la pièce de vie ne surchauffe pas quand le poêle tourne.
Fonction “contact d’arrêt”/“blocage chauffage” (si disponible)
Certains poêles offrent un contact sec : on peut le câbler sur l’entrée « blocage chauffage » de la chaudière pour abaisser la consigne (pas couper) quand le poêle est en marche.
Paramètres anti-cyclage
Allongez temps mini marche/arrêt et hystérésis pour éviter les redémarrages rapprochés du générateur.
Mitigez avec le confort
Programmez le poêle surtout le soir ; laissez le plancher tenir le fond en journée à basse T°.
Gardez une consigne nuit cohérente (pas trop basse) pour ne pas provoquer de “rattrapages” coûteux au matin.
Économie réelle : que peut-on attendre ?
Le kWh granulés est en général moins cher que le kWh gaz : si le poêle couvre la majeure partie du séjour (gros besoins), la facture baisse souvent.
La chaudière tourne en continu modéré pour les autres pièces : c’est le régime optimal d’une condensation (rendement élevé à basse température).
La surconsommation n’apparaît que si la régulation est mal pensée (thermostat dans le séjour, courbe trop haute, coupures/fréquents redémarrages).
Réponse courte à votre question
Intéressant ? Oui, si vous laissez le plancher en fond (loi d’eau basse) et que le poêle fait l’appoint dans la pièce de vie.
Risque d’encrassement/perte de perf de la chaudière ? Non, si elle module à basse T° et ne cycle pas sans cesse.
Gaz plus élevé ? Non, avec les réglages ci-dessus il baisse généralement.
Si vous le souhaitez, je peux vous proposer un réglage pas à pas (courbe initiale, influence pièce, consignes, équilibrage collecteur) adapté à votre maison.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin
- Chaudière au fioul avec biofioul f30