Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis

Bonjour, on m'a installé une chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis VMC en mai dernier et je remarque que parfois l'allumage des bruleurs se fait en douceur, de manière assez silencieuse, et parfois l'allumage se fait de manière très bruyante, comme s'il y avait une explosion à l'intérieur de la chaudière.
Quelqu'un a déjà expérimenté ce comportement ? Est-ce normal ?
Merci pour votre aide.

Publié le
2 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse à Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis

Bonjour,

Non, un allumage « explosif » sur une chaudière à gaz, même ponctuel, n’est pas normal. Cela indique que le mélange air/gaz s’enflamme de manière retardée, ce qui provoque une petite détonation dans le brûleur.

Causes possibles sur une ELM Leblanc Acleis VMC

Pression ou débit gaz mal réglé

Si le gaz arrive en excès avant l’étincelle, la combustion démarre brusquement.

Nécessite un contrôle avec manomètre et réglage du bloc gaz selon la notice constructeur.

Électrode d’allumage / ionisation mal positionnée ou encrassée

Étincelle trop éloignée du gaz ou retardée → accumulation avant l’allumage.

Brûleur encrassé

Dépôts de poussière ou corrosion sur la rampe brûleur qui perturbent l’allumage.

Mauvais mélange air/gaz

Problème de venturi ou d’arrivée d’air dans le caisson VMC, surtout si le tirage est irrégulier.

Ce que je vous conseille

Faire intervenir un chauffagiste agréé ELM Leblanc pour :

Contrôler et régler la pression gaz en fonctionnement.

Nettoyer le brûleur et les électrodes.

Vérifier la position des électrodes et l’écartement de l’étincelle.

Contrôler la prise d’air et le tirage VMC.

⚠️ Tant que le problème n’est pas corrigé, évitez de faire fonctionner la chaudière de manière prolongée : un allumage explosif répété use prématurément le brûleur et peut endommager la chambre de combustion.

💡 En résumé :
C’est un défaut d’allumage qui se corrige par un réglage et un nettoyage ciblé. Ce n’est pas normal et doit être traité rapidement.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Olivier a répondu :

allumage

bonjour vous devez rencontrer un retard d allumage ce qui provoque une mini explosion dans la chambre de combustion
comme cela fait presque 1an que vous l avez il faudrait la faire entretenir et normalement cela va s arreter

Olivier Giroux, ambassadeur (il en connaît un rayon !)