Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés

Nous venons d'acheter une maison dans laquelle est installée une chaudière condensation à gaz DE DIETRICH mais aussi un poêle à granulés. Nous avons mis en route la chaudière en mode hiver fin octobre sans aucun problème rencontré. Par contre depuis que nous allumons le poêle à granulés essentiellement le soir, la chaudière se met régulièrement en défaut L36 défaut ionisation. Existe t il une incompatibilité entre les deux ? Je vous remercie par avance.

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Yannick a indiqué :

Installation electrique

Bonjour, un probleme ionisation est du generalement a un defaut sur la ionistaion même de l'appareillage, soit sonde ioni altérée ou usée ou mal réglée au niveau ecartement avec la buse bruleur, soit defaut de presence et valeur de masse sur l'appareilllage, prise de terre absente, deficiente ou non conforme sur l'installation electrique de la maison, ( vérifier la valeur de la Terre au coffret de protection electrique ) ou encore inversement de la polarité sur le branchement alimentation tension de l'appareillage ( verifier que la phase ( L ) et le neutre ( N ) et la terre ( T ) soit bien raccordés aux endroits prévus du brochage du tableau de commande pour tous les appareils qui fonctionnent, si après toutes ces verifications vous avez encore le defaut, il s'agir d'un renvoi de tension au neutre du à un moteur de fourneau a pellet par exemple, ou par moteur lave linge, lave vaisselle, congelateur, frigo ou four electrique, dans ce cas vous devez mettre un transfo separateur de tension sur l'alimentation de la chaudiere, (si le defaut se revele toujours quand vous mettez en service le poele à pellets, c'est que le défaut vient du poele). GAUDÉ-CHAUFFAGE

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Jean DESROCHES Jean a indiqué :

Généralement pb électrique ...

Bonjour,
Une chaudière à condensation est sur un circuit de combustion étanche mais l'air de combustion peut aussi être prise dans la pièce, pas forcément à l'extérieur.
Est-ce le cas ? Sachant que le défaut que vous rencontrez est plus généralement lié à un problème électrique et non de manque d'air.
Vu que le soucis arrive lorsque le poêle est en fonctionnement, il doit exister une incohérence/mauvais raccordement sur les alimentations des 2 appareils, ou au niveau du poêle. Il faudrait vérifier électriquement les appareils et leurs raccordements au niveau du tableau.
Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr

Jean DESROCHES, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Directeur Technique chez ELYOTHERM
Stephane a dit :

manque d'air

Bonjour,
La chaudiere a condensation , ainsi que le poele ont besoin d'air pour leur combustion, votre maison dois etre trop etanche et n a pas assez d'air renouvelé , ce qui entraine la pane de la chaudiere.
Creer des prises d'air dans le local chaufferie au niveau des fenetres.
Bonne soirée

Stephane COLNEL, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez CS ENERGIES