Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Problème de chaudiere en mode programmable

Problème de chaudiere en mode programmable

Ma chaudière gaz se bloque à l allumage en mode programmable et fonctionne très bien en mode manuel

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a réagi :

Réponse a Problème de chaudière en mode programmable

Bonjour,

Votre chaudière fonctionne bien en mode manuel, mais se bloque en mode programmable : cela indique que la panne ne vient pas du brûleur ou de la chaudière elle-même, mais de la commande de régulation.

👉 Les causes possibles :

Problème de thermostat ou programmateur :

Mauvais contact électrique entre le thermostat/programmateur et la chaudière.

Programmateur défectueux ou mal configuré.

Câblage ou connexion :

Fil mal serré, oxydé, ou coupé entre la chaudière et le boîtier de commande.

Paramétrage de la chaudière :

Certaines chaudières doivent être configurées pour reconnaître un mode "programmable" (contact sec, bus numérique type eBus, OpenTherm, etc.).

Carte électronique chaudière :

Plus rare, mais le relais de commande de chauffe peut ne pas répondre correctement aux ordres du programmateur.

👉 Ce que vous pouvez faire :

Vérifier que les piles du thermostat ou programmateur (si sans fil) sont neuves.

Contrôler les horaires et températures programmés (parfois une simple erreur de paramétrage bloque la mise en route).

Vérifier les branchements du programmateur à la chaudière (contact sec ou borne dédiée).

Si le problème persiste, demander à un chauffagiste de tester le programmateur directement en shuntant les bornes de commande → si la chaudière démarre, le défaut vient bien du programmateur.

⚠️ Rassurez-vous : la chaudière elle-même n’est probablement pas en cause, mais plutôt son périphérique de commande.

En résumé :

En manuel, tout va bien → chaudière OK.

En programmable, ça bloque → thermostat ou câblage à contrôler.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Yannick a réagi :

PARAMETRAGE

il doit s'agir d'un problème de paramétrage des fonctions automatiques / manuel / hors gel ou d'une sonde ambiance qui intervient en maitre horloge non réglée ou d'une sonde extérieure qui n'est pas raccordée ou mal raccordée ou défaillante , mesurer les valeurs de toutes ces sondes et vérifier surtout à la base les paramètres programmés sur le régulateur . Pour plus de réponse il me faut la marque et le type et l'année de la chaudière . Ets Gaudé Yannick / gaude-chauffage@wanadoo.fr

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Jean-Pierre a indiqué :

Problème de chaudiere en mode programmable

Marque de la chaudière? et le type?

Jean-Pierre RODRIGUES, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez EURL Rodrigues Jean-Pierre
www.rodrigues-plombier-chauffagiste.fr