Quelles sont les prescriptions pour la pose de canalisation de gaz (GPL) sur une toiture en tôle ondulée ?

Publié le
2 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse à Pose de tuyauterie gaz sur tole ondulée

Bonjour,

La pose de canalisations de gaz (GPL ou gaz naturel) sur une toiture en tôle ondulée est encadrée par la réglementation (notamment l’arrêté du 23 février 2018 et le DTU 61.1 – installations gaz).

Les principales prescriptions sont :

Canalisations interdites en apparent directement sur toiture tôle → risque de surchauffe, de dilatation et d’agression mécanique.

La canalisation doit être protégée mécaniquement (gaine métallique, fourreau adapté, cheminement sur supports).

Elle doit être accessible et ventilée sur tout le parcours.

Respecter les distances de sécurité par rapport aux ouvertures, évacuations, souches de cheminée, etc.

Les tuyauteries gaz doivent être en acier ou cuivre (selon normes) et posées de façon à éviter toute stagnation d’eau de pluie ou de condensation dans les parties horizontales.

Les jonctions et raccords doivent être placés hors toiture, dans des zones accessibles pour contrôle et entretien (pas noyés ni cachés).

👉 En pratique, on ne passe pas une tuyauterie gaz directement sur une tôle ondulée exposée. On la fait cheminer dans un fourreau ventilé ou on la déporte, pour assurer sécurité et conformité.

Cédric
Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Jean DESROCHES Jean a répondu :

Faites appel à un Professionnel du Gaz

Bonjour,

Pour les questions gaz, il est toujours vraiment délicat de pouvoir vous répondre à distance.
De nombreuses règles existent en effet.
Normalement, si la tuyauterie reste "aérée", on va dire qu'il ne devrait pas y avoir de soucis.
Mais le mieux reste quand même de vous adresser à un spécialiste agréé "Professionnel du Gaz" ou PG pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres contraintes spécifiques à votre cas.

Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr