Paiement 3 fois sans frais
Artisans notés & vérifiés
Ici, c’est vous qui choisissez
20 années d'expérience
particulier Je suis un pro >
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Chaudiere et ballon gaz sur le même conduit d'évacuation ?

Chaudiere et ballon gaz sur le même conduit d'évacuation ?

peut on brancher une chaudière gaz et un ballon gaz sur le meme conduit d évacuation? merci

Publié le
4 réponses de nos supers Chauffagistes

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Cédric Orgel Cédric a expliqué :

Réponse à Chaudiere et ballon gaz sur le même conduit d'évacuation ?

Bonjour,

La réponse est claire : non, on ne peut pas raccorder librement une chaudière gaz et un ballon gaz sur le même conduit d’évacuation.

👉 Pourquoi ?

Chaque appareil doit avoir un conduit d’évacuation adapté et étanche, conçu pour son type de combustion.

Brancher deux appareils sur un seul conduit peut provoquer :

un refoulement des fumées d’un appareil vers l’autre,

un risque d’intoxication au monoxyde de carbone,

un tirage perturbé,

et une non-conformité réglementaire (DTU 61.1 et 24.1).

👉 Les seules exceptions possibles :

Si les deux appareils sont prévu par le fabricant pour un raccordement collectif (cas très rares, avec des conduits spéciaux type “3CE” en immeuble).

Cela nécessite un conduit spécialement dimensionné, avec calcul de dépression et validation par un bureau d’étude → jamais dans une maison individuelle classique.

👉 En résumé :

Non, une chaudière gaz et un ballon gaz ne doivent pas partager le même conduit d’évacuation.

Chacun doit avoir son propre conduit conforme, sauf installation collective spécifique prévue par le constructeur.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Frédéric a réagi :

Conduit fumée

Bonjour,

De quels types de conduit s'agit-il?

2 possibilités :

- Conduit étanche (ventouse) ----> un conduit par appareil
- Conduit non étanche (tirage naturel) ----> le raccordement de deux appareils à un même conduit d'évacuation des fumées est autorisé.
Cela n'exonère pas des règles propres à la mise en oeuvre des conduits de raccordement et des conduits de fumée.

Cordialement
CALEOR

Frédéric DENIAU, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez CALEOR
Yannick a répondu :

OUI SELON DTU FUMISTERIE

le conduit d'évacuation des fumées qu'il soit en beton ou en brique ou en inox doit avoir un diametre interne suffisant selon calcul dtu pour l'évacuation des combustions des deux appareils et les longueurs et pentes de tuyaux respectees .

ENT GAUDE YK CHAUFFAGE

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

FABRICE a expliqué :

Conduit

Oui on peut si le conduit est suffisamment dimensionner

ex : chaudiere conduit 125 et ballon a gaz 100 ou 80

FABRICE GEORGES, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Chauffagiste à SAINT FARGEAU PONTHIERRY

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout