Problème avec la sécurité du bruleur de ma chaudière Frisquet, que faire?

sur une chaudière FRISQUET PRESTIGE EVOLUTION, la sécurité bruleur s'enclenche après 3 lancements d'une durée de 32s chacun à compter du lancement du ventilateur. La sonde de ionisation émet une valeur de 10microA avec une alimentation de 147V. le circulateur tourne, le bloque gaz est fonctionnel, la flamme est bien présente. Si j'enlève le cable de slm sonde de ionisation, le lancement ne dure que qqn secondes. Toutes les autres débranchées l'une après l'autre empêche le lancement. le bruleur a été nettoyé, la pression d'eau est 2bars, les radiateurs sont ouverts.

Js

1 réponses des experts Chauffagiste

réponse

Bonjour,

Votre sonde de ionisation est peut-etre a remplacer, ou bien le transfo d'allumage qui n'envoie pas assez d'intensité...
moins souvent, cela peut-etre le tableau qui peut etre mis en cause, n'interprétant pas l'information de "présence flamme" donné par la sonde de ionisation.

sur les anciennes frisquet, il y avait aussi un pb d'allumage lorsque la phase et le neutre étaient inversés,... à vérifier, mais je ne crois pas que les évolutions aient les memes pb