bonjour,
je n'ai plus du tout de pression sur mon ballon thermodynamique PST solar 250.
seulement un filet d'eau a la sortie eau chaude directement au ballon.
je n'ai plus de pression depuis qu'un dépanneur a recharger en gaz car nous avions plus d'eau chaude .
est-ce que c'est lié?
pourriez-vous m'aider s'il vous plait?

Publié le
8 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a indiqué :

Réponse à pression d'eau chaude sur ballon thermodynamique

Bonjour,

Votre problème de pression d’eau chaude très faible sur un ballon thermodynamique PST Solar 250 n’est pas directement lié à la recharge en gaz. Le circuit frigorifique (PAC) sert à chauffer l’eau, mais n’a aucune influence sur le débit ou la pression d’eau.

👉 Causes les plus fréquentes d’un filet d’eau chaude uniquement :

Groupe de sécurité entartré ou bloqué

C’est la pièce située sur l’arrivée d’eau froide du ballon.

S’il est bouché par du calcaire ou coincé, il limite fortement le débit.

Canalisations entartrées en sortie d’eau chaude

Si votre région est calcaire, un dépôt peut réduire le passage de l’eau, surtout juste à la sortie du ballon.

Filtre ou réducteur de pression encrassé

Certains ballons sont équipés d’un petit filtre sur l’entrée d’eau froide → si bouché, plus de pression à la sortie.

Mitigeur thermostatique de sortie d’eau chaude défectueux (si présent)

Il mélange eau chaude et eau froide pour éviter les brûlures. Un défaut interne peut réduire le débit d’eau chaude.

👉 Ce que vous pouvez vérifier vous-même :

Actionnez le levier du groupe de sécurité (celui sur l’arrivée d’eau froide) → l’eau doit couler franchement.

Vérifiez si le problème est le même sur tous les robinets (cuisine, salle de bain).

Si c’est le cas partout → blocage en sortie ballon ou groupe de sécurité HS.

Si c’est seulement sur un point d’eau → problème local (mitigeur ou flexible entartré).

👉 En résumé :

Non, la recharge en gaz n’est pas la cause.

Oui, il s’agit très probablement d’un souci hydraulique : groupe de sécurité entartré, mitigeur bloqué ou canalisation bouchée.

✅ Ce qu’il faut faire :

Faire contrôler/remplacer le groupe de sécurité (pièce peu coûteuse, env. 40–80 € posé).

Si le ballon a un mitigeur thermostatique de sortie, le tester ou le changer.

Vérifier l’absence de bouchon de calcaire dans la sortie eau chaude du ballon.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Pierre a expliqué :

problème pression d'eau chaude.

Avez vous une vanne thermostatique en sortie eau chaude sanitaire?
Si c'est le cas, vérifiez qu'elle n'est pas entartrée.
Pour cela, vous la fermez complètement, ensuite vous l'ouvrez de même puis vous réglez sur la position de départ.
Sinon, vérifiez que le groupe de sécurité est bien ouvert.
Enfin, vérifiez qu'il n'y a pas de vanne fermée sur le circuit eau sanitaire.
Si ces possibilités sont exclues, vous avez un bouchage dans le circuit sanitaire, (cela arrive parfois) faire intervenir un prof.
Le circuit frigorifique et le circuit sanitaire n'ont normalement pas d'interaction l'un avec l'autre. si vous avez une fuite de fréon, faîtes intervenir très vite un spécialiste.

Pierre Griset, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à MERIGNAC
Frédéric a dit :

Pression ECS

Bonjour,

Il n'y a aucun lien entre le "gaz" et la pression ECS (eau chaude sanitaire).

Tout appareil fonctionnant avec du Fluide Frigorigène FF (le gaz) ne doit pas être rechargé sans faire de recherche de fuite.

S'il manque du FF, c'est qu'il y a une fuite et, de facto, que l'installation a été mal faite! (test d'étanchéité --> mise sous pression d'azote)

Après, le lien entre le passage du dépanneur et la perte de pression est à voire avec ce dernier.

Cordialement
CALEOR

Frédéric DENIAU, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez CALEOR
Dominique a dit :

Pression sur Ballon

Bonjour,

Sur votre Ballon le manometre de pression est il bien a 3 barre.

Votre eau est elle calcaire.

vous pouvez me joindre au 06 44 25 01 09
ou sur mj.clim@free.fr

Cordialement

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77
Jean-claude a indiqué :

Prés ion ECS

Bonjour Logiquement il y a aucun rapport Contrôler si la vanne qui est sur le groupe de sécurité n'est pas presque fermée.arrivée Eau froide au ballon.
Salutation

Jean-claude LOUIS, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à MONTIGNY LA RESLE
Patrick a dit :

PB de préssion

Bonjour
perso je pense que le réducteur de pression et presque ferme, il se trouve sur la ligne eau froide normalement il doit etre réglé autour des trois bar.
cdlt

Patrick Vinsonneau, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à BEAUCHALOT
Yannick a expliqué :

pas clair

apparemment aucun rapport avec la charge cde gaz mais peut être a t il touché ou bougé une vanne de coupure sans le faire exprès tout simplement .

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Jean-Pierre a répondu :

pression d'eau chaude sur ballon thermodynamiquei

voir votre groupe sécurité il doit être fermé ou une vanne

Jean-Pierre RODRIGUES, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez EURL Rodrigues Jean-Pierre
www.rodrigues-plombier-chauffagiste.fr