y a t-il une contradiction à installer plusieurs purgeurs automatiques dans une même installation ?

Publié le
10 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a indiqué :

Réponse a Plusieurs purgeurs automatiques sur une même installation

Bonjour,

Il n’y a aucune contradiction à installer plusieurs purgeurs automatiques sur une même installation de chauffage. Au contraire, c’est souvent recommandé :

👉 Pourquoi ?

L’air a tendance à s’accumuler aux points hauts des circuits (colonnes montantes, planchers chauffants, chaudières, échangeurs).

Un seul purgeur ne suffit pas toujours à éliminer toutes les poches d’air, surtout dans une installation complexe.

Multiplier les purgeurs automatiques permet d’améliorer la circulation, le rendement et d’éviter bruits ou désamorçages.

👉 À respecter

Les installer aux points stratégiques : sur la chaudière, en haut des colonnes, près des circulateurs, sur les collecteurs plancher chauffant…

Prévoir des robinets d’isolement sous chaque purgeur pour faciliter l’entretien ou le remplacement.

Vérifier la qualité de l’eau : sur une installation très encrassée ou entartrée, les purgeurs peuvent se bloquer.

✅ En résumé : non seulement ce n’est pas une erreur, mais c’est souvent une bonne pratique de prévoir plusieurs purgeurs automatiques bien placés dans l’installation.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Edouard a répondu :

Purgeurs auto multiples

Bonjour

Pourquoi purgeur: Parce que l'air a pu être mal purger au remplissage, et aussi parce pour des raisons variées l'eau dégaze et don cil faut évacuer cet ''air''.

Ensuite cet air, reste prisonnier des points hauts bien que des bulles soient entraînées par la circulation.

Il faut donc des purgeurs a tous les points hauts qu'ils soient sur les départs ou sur les retours. De même je vous engage à vérifier pour les mêmes raisons les purges de vos radiateurs!!!!!!!!

Donc la présence de multiples purgeurs est plutôt le signe d'une installation bien faite mais ce n'est pas une condition suffisante!

uts@uts-chauffage-climatisation.fr
www.pompes-a-chaleur-chaudieres-climatisation.fr

Edouard TEXIER, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez UTS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Guy a dit :

Non

En effet, il n'y a pas vraiment de contre-indication, au contraire même sur les conduites présentant des points hauts puis bas sur une même ligne (dans le bâti ancien, cols de cygnes ou siphons inversés, zigzags verticaux... suite à multiples modifications de circuit hydraulique)... cependant dans ces cas parfois une simple rectification du circuit peut devenir plus pertinente et économique (moins de pertes de charge, moins de risques de fuite...).

Guy Enriquez, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à BRUXELLES
Yannick a indiqué :

aucun soucis

bjr Mr, il peut y avoir plusieurs purgeurs automatiques sur une meme installation si bien sur ceux ci sont poses au bon endroit, generalement ils sont positionnes sur les conduites en point haut ou a proximite d'un circulateur pour bien purger l'air prisonnier dans la volute ou au niveau superieur d'un corps de chauffe selon sa conception .
a bientot .

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Pierre a réagi :

non

sur une installation de chauffage en général il est nécessaire de placer des points de purge aux points haut afin d'évacuer les bulles d'air. autant que nécessaire, attention à les fermer une fois la purge d'air du système effectué.
Pierre CHALUMEAU
solairpro montpellier

Pierre CHALUMEAU, expert à ses heures perdues
Chef d'entreprise chez Solair Pro
Jean-claude a réagi :

non

non il n''y a aucune opposition à avoir plusieurs purgeurs automatique, pas contre sur le retour c'est déconseillé car il se peut que le purgeur aspire de l'air, c'est rare mais cela arrive, donc c e cas il est conseillé de fermer le bouchon

Jean-claude Denaud, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à BOUGE CHAMBALUD
Guilhem a répondu :

nombre de purgeur

Le nombre de purgeur n'est pas limité, il faut mieux en mettre trop que pas assez.
Sachant que trop de purgeur ne nuit pas à l'installation, mais comporte un cout plus élevé.

Guilhem GUERS, expert à ses heures perdues
Chef d'entreprise chez Adimgroupe
Jean-claude a expliqué :

Purgeurs automatiques

Bjr
Non pas de contradictions mais il faut les placer au bons endroit
Salutations

Jean-claude LOUIS, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à MONTIGNY LA RESLE
Pierre a expliqué :

Purgeur auto

Bonjour,

Non il n'y a pas de contradiction
Bien cordialement,

Pierre Lacoste, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à QUIMPER
Bernard a indiqué :

purgeur

pas du tout, ceci peu que faire du bien a l'installation,

Bernard RIDEL Bernard Michel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Chauffagiste à CERGY

Ici, trouvez votre chauffagiste