16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Petite explosion "plouf" lors de l'allumage de ma chaudière gaz

Petite explosion "plouf" lors de l'allumage de ma chaudière gaz

bonjour, lors de l'allumage soit en chauffage soit en eau chaude ma chaudière émet un léger plouf, c'est pas tout le temps pas tous les jours. J'ai fait venir le chauffagiste qui a réduit la pression de gaz a changé le joint bruleur et le jeu d'électrodes, la chaudière n'a pas deux ans, mais si ça se calme quelques jours le petit plouf revient de temps à autres et ça me fait peur.

Publié le
5 réponses de nos supers Chauffagistes
Yannick a dit :

REGAGE DU MATERIEL

Bonjour, si la Chaudière est récente et que l'anomalie se présente assez souvent au démarrage c'est qu'il s'agit tout simplement soit du réglage de l'électrode d'allumage sur le bruleur ou du réglage des combustions, pour ce faire, dans le premier cas, il faut se conformer au réglage des electrodes signifies dans le manuel d'installation dans le paragraphe " Réglage et entretien " dans le second, voir paragraphe " fiche technique du produit " sur le tableau vous avez les infos du débit gaz en m3/h ou kw/h pour le gaz naturel ( propane ou butane aussi ), vous devez contrôler le débit gaz au compteur GRDF de la Chaudière en fonctionnement à 100% et 0% avec le chronomètre sur l'appli de votre portable, par ex, et ce en fonction des infos répertoriées dans le tableau fiche technique, dans le cas ou il y a une difference, vous devez donc agir sur le bloc gaz, toute l'explication est répertoriée généralement sur le manuel chaudière, sinon voir sur le net, puis vous devez aussi régler les combustions à 100 et 0%, ( maxi et mini puissance ), en général cela se fait par la lecture du taux de co2 sur l'analyseur de combustion et par le réglage sur le bloc gaz pour modifier le co2 et les Ppm ( co - pollution ), la démarche est répertoriée aussi sur le manuel avec toutes les precisions, il est preferable que la personne soit du métier et compétent, attention un plombier n'a pas une formation de chauffagiste, qui peut le plus, peut le moins et pas dans le cas contraire, petite précision important supplémentaire, il va de soi que la pression gaz naturel d'alimentation de la Chaudière au bloc gaz est de 20 mbar, mesure par outil manomètre, et que celle ci ne tombe pas à 15 mbar en service en pleine puissance, ou que la pression varie en permanence, soit il y a un soucis au détendeur gaz ou au compteur gaz, appeler GRDF en ce cas pour résoudre la perte de pression en amont, car quoi qu'il en soit le client paye dans son contrat d'abonnement une pression de service minimum de 20 mbar, autre information, si la pression et le débit gaz sont corrects et que l'analyse et le réglage des combustions sont effectués, il existe aussi sur certains bloc gaz de certaines chaudières, une vis de réglage de la progressivité de l'ouverture de l'electrovanne gaz et en jouant dessus on supprime le problème, ouverture abrute rapide: pas bon, ouverture tardive pas bon, réglage approprié entre les deux. GAUDÉ-CHAUFFAGE 88000

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Abedlhadi a dit :

retardement a l'allumage combustion gaz naturel ?

Salut !
On peut imaginer plusieurs causes aux symptômes que tu décrits concernant ta chaudière gaz .
-1) raccords ligne gaz vers brûleur non étanche après manipulation de ton technicien
-2) raccord du conduit de la veilleuse non étanche
-3) retard d'allumage de la rampe du brûleur lors de l'ouverture de la vanne gaz à la demande du thermostat d'ambiance et de l'aquastat de la chaudière; trop de gaz non enflammé s'est accumulé soit dans les brûleurs composant la rampe soit s'écoule à travers un raccord plutôt que dans la rampe et s'enflamme en dehors du mélange correct gaz/oxygène.
-4) lors du nettoyage de la rampe, des poussières se sont accumulées dans un ou plusieurs conduits de celle-ci formant comme un bouchon qui empêche le gaz de sortir en temps voulu par les multi-trous qui la compose : trop de gaz alors doit s'enflammer d'un seul coup et c'est l'explosion ! .....
-5) veilleuse pas régulière et flamme trop courte : retard d'allumage et explosion !

Fais revoir le bon fonctionnement de tes aquastats de sécurité

Le seul conseil : le passage d'un " pro " pour revoir tout cela !

Abedlhadi HECHAICHI, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez A3H PLOMBERIE
Olivier a dit :

explosion au demarage

bonjour votre chauffagiste a t il verifier les electrodes d allumage car ce que vous decriver ressemble a un retard d allumage donc trop de gaz dans la chambre de combustion et quand elle declenche cela fait une mini explosion
verifier les electrodes et le boitier d allumeur voir si il develloppe la bonne intensite

Olivier Giroux, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez Entreprise Giroux
www.chaudiere-entreprisegiroux.fr
Didier a dit :

Marque & modèle SVP??

Il serait important de savoir quelle type de chaudière vous possédez! Si c'est une condensation, il est fort probable que l'appareil est besoin d'un réglage « vitesse ventilateur » au démarrage ainsi qu'un réglage de combustion.

Didier Fleurbaey, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant technicien chez FD CHAUFFAGE
Christophe a indiqué :

Attention

Attention si elle explose il y a accumulation de gaz dans la chambre de combustion sa vue dire que la vanne gaz electromagnetique ferme mal elle fuit .

Christophe MALLET, fraîchement arrivé sur le forum
Technicien chez Chauffage Ramonage Dépannage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout