Suite à des travaux de ravallement, le panneau échangeur du système thermodinamique " Solar PST 300 " a été deconnecté sans précaution ( plus de gaz dans le circuit ). J'ai donc coupé l'alimentation électrique, protégé la tuyauterie, et mis le panneau en dehors du chantier. au bout de deux jours l'eau se rafraichissant, et le panneau toujours pas remonté, j'ai voulu mettre en route la résistance electrique. J'ai donc remis sur " on " le disjoncteur, le panneau de commande affiche " OFF " j'ai appuyé sur le bouton ON/OFF général et j'ai affiché: l'echelle de température sans le °C, ERROR LP, et l'indicateur de fonctionnement " RES " et ON clignotant,....et pas d'eau chaude. Merci de vos conseils concernant la mise en route avec le compresseur hors d'état, ou les anomalies envisageables.

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a indiqué :

Réponse a Démontage et remontage Solar PST 300

Bonjour,

Votre situation est logique vu ce qui s’est passé 👇

🔹 1. Pourquoi l’erreur apparaît

Le Solar PST 300 est un chauffe-eau thermodynamique couplé à un panneau extérieur.

Le panneau a été déconnecté sans précaution, donc le circuit frigorifique a perdu son gaz.

Résultat : le compresseur n’a plus de pression → le panneau de commande détecte un défaut LP = Low Pressure (basse pression).

Tant que le circuit est vide, l’appareil se met en sécurité et bloque la production thermodynamique.

🔹 2. Pourquoi la résistance ne démarre pas

Normalement, la résistance électrique d’appoint doit pouvoir prendre le relais en cas de panne du compresseur.

Mais si vous voyez “RES” et “ON” clignotant avec LP en erreur, cela veut dire que la régulation bloque le système entier, y compris la résistance.

Sur certains PST, la résistance ne peut pas fonctionner si la régulation détecte un défaut critique (comme LP).

🔹 3. Les solutions possibles

Remise en service provisoire (résistance seule)

Certains modèles permettent de forcer le mode “secours électrique” via un menu service, mais si l’erreur LP bloque tout, ce n’est pas accessible sans reparamétrage.

Vérifiez dans la notice s’il existe un mode manuel / résistance seule.

Si oui → activez-le après avoir coupé et rallumé l’alimentation.

Réparation durable

Le circuit frigorifique doit être réparé par un frigoriste certifié :

remise en place du panneau,

recherche de fuite,

tirage au vide,

recharge en fluide frigorigène,

remise en service.

En attendant les travaux

Si la résistance reste bloquée par la régulation, la seule solution temporaire serait d’installer un petit chauffe-eau électrique d’appoint (50–100 L) pour l’eau chaude, en attendant la remise en état du PST.

🔹 4. Ce qu’il faut retenir

L’erreur LP est normale car le circuit est vide → impossible d’utiliser le compresseur.

La résistance devrait pouvoir fonctionner seule, mais le système semble bloqué par la régulation.

Sans intervention d’un professionnel pour reparamétrer ou réactiver la résistance, vous risquez de rester sans eau chaude.

✅ Conclusion

Votre panne est due à la perte du gaz (circuit frigorifique vide).

La résistance est probablement bloquée par la régulation en raison du défaut LP.

Seule solution : faire intervenir un frigoriste pour remettre le système en état, ou trouver le menu permettant de forcer le mode “résistance seule”.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Yoann a expliqué :

Démontage et remontage Solar PST 300

Défaut LP : manque de gaz. Normal puisque le panneau est déconnecté.
Avez-vous appuyé sur le bouton de la résistance électrique pour la mettre en marche forcée ?
RES : Résistance électrique. N'avez-vous pas un défaut électrique de raccordement sur votre résistance ?
En tout état de cause, il vous faudra reconnecter le panneau et faire une recharge en gaz.
Cordialement
www.renov-eco-logis.com

Yoann DUTHEIL, expert à ses heures perdues
Directeur chez RENOV ECO-LOGIS
Dominique a dit :

PST 300

Bonjour,

C'est assez grave de debranche un panneau sans arretez lz compresseur avant et de faire une recuperation de gaz.

La vous avez deux problemes.

Faut reconnecter le panneau,refaire une recharge de gaz;
en esperant que le compresseur n'est pas ete touche.

Si vous ne pouvez pas le mettre en electrique votre resistance est peut etre HS;

Cdt

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77

Ici, trouvez votre chauffagiste