Démontage et remontage Solar PST 300
Suite à des travaux de ravallement, le panneau échangeur du système thermodinamique " Solar PST 300 " a été deconnecté sans précaution ( plus de gaz dans le circuit ). J'ai donc coupé l'alimentation électrique, protégé la tuyauterie, et mis le panneau en dehors du chantier. au bout de deux jours l'eau se rafraichissant, et le panneau toujours pas remonté, j'ai voulu mettre en route la résistance electrique. J'ai donc remis sur " on " le disjoncteur, le panneau de commande affiche " OFF " j'ai appuyé sur le bouton ON/OFF général et j'ai affiché: l'echelle de température sans le °C, ERROR LP, et l'indicateur de fonctionnement " RES " et ON clignotant,....et pas d'eau chaude. Merci de vos conseils concernant la mise en route avec le compresseur hors d'état, ou les anomalies envisageables.

Réponse a Démontage et remontage Solar PST 300
Bonjour,
Votre situation est logique vu ce qui s’est passé 👇
🔹 1. Pourquoi l’erreur apparaît
Le Solar PST 300 est un chauffe-eau thermodynamique couplé à un panneau extérieur.
Le panneau a été déconnecté sans précaution, donc le circuit frigorifique a perdu son gaz.
Résultat : le compresseur n’a plus de pression → le panneau de commande détecte un défaut LP = Low Pressure (basse pression).
Tant que le circuit est vide, l’appareil se met en sécurité et bloque la production thermodynamique.
🔹 2. Pourquoi la résistance ne démarre pas
Normalement, la résistance électrique d’appoint doit pouvoir prendre le relais en cas de panne du compresseur.
Mais si vous voyez “RES” et “ON” clignotant avec LP en erreur, cela veut dire que la régulation bloque le système entier, y compris la résistance.
Sur certains PST, la résistance ne peut pas fonctionner si la régulation détecte un défaut critique (comme LP).
🔹 3. Les solutions possibles
Remise en service provisoire (résistance seule)
Certains modèles permettent de forcer le mode “secours électrique” via un menu service, mais si l’erreur LP bloque tout, ce n’est pas accessible sans reparamétrage.
Vérifiez dans la notice s’il existe un mode manuel / résistance seule.
Si oui → activez-le après avoir coupé et rallumé l’alimentation.
Réparation durable
Le circuit frigorifique doit être réparé par un frigoriste certifié :
remise en place du panneau,
recherche de fuite,
tirage au vide,
recharge en fluide frigorigène,
remise en service.
En attendant les travaux
Si la résistance reste bloquée par la régulation, la seule solution temporaire serait d’installer un petit chauffe-eau électrique d’appoint (50–100 L) pour l’eau chaude, en attendant la remise en état du PST.
🔹 4. Ce qu’il faut retenir
L’erreur LP est normale car le circuit est vide → impossible d’utiliser le compresseur.
La résistance devrait pouvoir fonctionner seule, mais le système semble bloqué par la régulation.
Sans intervention d’un professionnel pour reparamétrer ou réactiver la résistance, vous risquez de rester sans eau chaude.
✅ Conclusion
Votre panne est due à la perte du gaz (circuit frigorifique vide).
La résistance est probablement bloquée par la régulation en raison du défaut LP.
Seule solution : faire intervenir un frigoriste pour remettre le système en état, ou trouver le menu permettant de forcer le mode “résistance seule”.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Démontage et remontage Solar PST 300
Défaut LP : manque de gaz. Normal puisque le panneau est déconnecté.
Avez-vous appuyé sur le bouton de la résistance électrique pour la mettre en marche forcée ?
RES : Résistance électrique. N'avez-vous pas un défaut électrique de raccordement sur votre résistance ?
En tout état de cause, il vous faudra reconnecter le panneau et faire une recharge en gaz.
Cordialement
www.renov-eco-logis.com
Directeur chez RENOV ECO-LOGIS
PST 300
Bonjour,
C'est assez grave de debranche un panneau sans arretez lz compresseur avant et de faire une recuperation de gaz.
La vous avez deux problemes.
Faut reconnecter le panneau,refaire une recharge de gaz;
en esperant que le compresseur n'est pas ete touche.
Si vous ne pouvez pas le mettre en electrique votre resistance est peut etre HS;
Cdt
Gerant chez MJ.Clim77
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin