Je doit mettre 3 chaudières dans ma cave.

Quelles dimensions le conduit doit faire pour la condensation des chaudières?

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse à Conduits d'aération chaudière à condensation gaz

Bonjour,
Pour raccorder 3 chaudières gaz à condensation en cave, la dimension du conduit ne se choisit jamais “au hasard” : elle doit être calculée en fonction de la puissance des chaudières, de la longueur des conduits, du nombre de coudes et du système de raccordement choisi (individuel ou collectif).

Deux solutions existent :

Un conduit par chaudière (ventouse individuelle)

Chaque chaudière est raccordée avec un conduit concentrique de 60/100 mm ou 80/125 mm, selon la puissance et la longueur de fumisterie.

C’est la solution la plus simple et la plus sûre.

Un conduit collectif pour plusieurs chaudières

Possible uniquement avec un système prévu par le fabricant (kit de cascade) et un dimensionnement spécifique.

Le diamètre peut varier (souvent entre 160 et 250 mm), mais il doit obligatoirement être calculé pour garantir une bonne évacuation des fumées et éviter tout risque.

Points importants :

Le conduit doit être en inox 316L ou en plastique technique (PP/PPS T120), résistant aux condensats acides.

Une pente doit être prévue pour renvoyer les condensats vers un système d’évacuation adapté (avec neutralisation si nécessaire).

Le local doit être correctement ventilé, même si les chaudières sont étanches.

👉 En résumé : sans connaître la puissance exacte des chaudières et le schéma d’installation, il est impossible de donner une dimension précise. Le bon réflexe est de demander au fabricant ou à un chauffagiste de faire le calcul de dimensionnement.

Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Jean DESROCHES Jean a réagi :

A définir en fonction des spécifications des chaudières

Bonjour,

Si ce sont des chaudières CONDENSATION montées en "cascade", un seul conduit est nécessaire mais il faut se référer aux exigences techniques du fabricant en fonction notamment de la puissance.
Plus d'info par exemple : https://cegibat.grdf.fr/reponse-expert/raccordement-mini-chaufferie-evapdc

Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr

Jean DESROCHES, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Directeur Technique chez ELYOTHERM

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Franck a répondu :

3 conduits cheminé pour 3 chaudières condensation

Bonjour, ma réponse est simple, chaque chaudière doit avoir sa cheminé avec des matériaux et installation conforme à la réglementation et les DTU , alors la visite et expertise d'un professionnel est obligatoire dans votre cas , assez de bricolage