Paiement 3 fois sans frais
Artisans notés & vérifiés
Ici, c’est vous qui choisissez
20 années d'expérience
particulier Je suis un pro >
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Comment calculer la puissance absorbée pour une climatisation ?

Comment calculer la puissance absorbée pour une climatisation ?

Puissance absorbée pour une climatisation reversible pour 300 m3

Publié le
6 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a répondu :

Réponse a Comment calculer la puissance absorbée pour une climatisation ?

Bonjour,

La puissance absorbée correspond à l’électricité réellement consommée par la climatisation pour fonctionner. Elle est toujours plus faible que la puissance restituée (celle que la machine fournit en chaud ou en froid), grâce au rendement de l’appareil.

👉 Pour un volume de 300 m³ (environ 120 m² avec 2,5 m de hauteur sous plafond), il faut prévoir une climatisation réversible d’environ 12 kW de puissance restituée.
Avec une machine moderne et performante, la consommation réelle sera d’environ 3 kW électriques.

⚠️ Bien sûr, ce chiffre peut varier selon l’isolation de la maison, l’orientation, la surface vitrée, le nombre d’occupants, etc. Un professionnel réalise toujours un bilan thermique pour affiner le dimensionnement.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Edouard a dit :

Même le meilleur artisan ........!

Pas plus vous ne sauriez me dire combien je dépenserai d'essence pour descendre à Marseille, sans savoir d'ou je pars, dans quel véhicule ,avec quelle charge, etc.........

Le volume n'est qu'une des données du problème...

Ce genre de question, ne peut avoir de réponse qu'en étudiant le local à traiter, son environnement et ses caractéristiques de construction......

Bref, ne nous demandez pas quel âge avait RIMBAUD!!!!!

www.pompes-a-chaleur-chaudieres-climatisation.fr

Edouard TEXIER, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez UTS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Guilhem a réagi :

calcul de la puissance absorbée de votre climatisation

Pour connaitre la puisance absorbée de votre climatisation, il vous faut relever l'intensité consommée et la multiplier par la tension (220v ou 380v).
Le résultat de l'intensité en Ampère x la tension en volt donne la puissance.

Guilhem GUERS, expert à ses heures perdues
Chef d'entreprise chez Adimgroupe
Hugo a indiqué :

Puissance absorbée d'une climatisation

Bonjour,
ce n'est pas la puissance absorbée mais restituée qu'il vous faut connaitre pour climatiser

cdt

Chauffagiste, fraîchement arrivé sur le forum
Oumar a réagi :

Precision

Vous voulez demander la puissance absorbée par la clim ou la puissance qu'il faut pour 300m3?

Oumar DIEYE, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez CE EQUIPEMENT
Bernard a réagi :

calculer

réalisé une étude par un pro sur place

Bernard RIDEL Bernard Michel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Chauffagiste à CERGY

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout