16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Combien de bars sur chaudière à condensation FRISQUET?

Combien de bars sur chaudière à condensation FRISQUET?

bonjour,
J'ai fait installer en 2015 une chaudière à condensation FRISQUET. 6 semaines après l'installation, il a fallu changer le bloc gaz et le bloc moteur. En 2018, nouvelles pannes. Il a fallu changer le bloc gaz et le boîtier électronique. Depuis, le nombre de bars est à 1.8, 1.9, 2.1 ! Le chauffagiste assure que c'est normal ! Qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Yannick a répondu :

fonction de la garantie

Bonjour, vous signalez que vous avez eu des déboires avec vore chaudière frisquet condens, en théorie, ces chaudières sont trés robustes et trés fiables, quoiqu'il en soit vous bénéficiez obligatoirement d'une garantie de 5 ans sur une chaudière frisquet, donc vos réparations sont prises en compte totalement par l'installateur, d'autre part la pression sur un circuit de chauffe pour une maison est de 1 à 1.5 bars, si la pression est montée à 2 bars, il n'y a rien de grave, elle ne doit absolument pas dépassé 3 bars sinon la soupape va cracher l'excedent d'eau pour faire baisser la pression, si vous voulez baisser votre pression il suffit de vidanger un peu d'eau par le radiateur par l'intermédiaire du purgeur manuel en partie supérieure de n'importe quel radiateur de votre maison, ou du collecteur de raccordement de votre plancher chauffant, ne pas oublier une pression s'observe toujours à chaud et pas à froid au démarrage d'une chaudière qui était arrétée ./ GAUDÉ YANNICK

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Hugo a répondu :

pression frisquet

en règle générale le vase d'expansion d'une chaudière est préssurisé à 0.8 bar, sortie d'usine.
l'installateur doit veillez a prendre en compte la hauteur manométrique de la colonne d'eau alimentant les radiateurs : exemple de plein pied on ajoute 0.4 bar soit 1.3 bar afin que l'aspiration de l'eau au circulateur soit eficace, sur un logement avec 4m ( 1 étage) de colonne d'eau on ajoute 0.4 bar, soit 1.7 bar, ceci chaudière froide , ensuite lors de la chauffe , l'eau prend du volume, et le vase d'expansion fait son office avec une variation acceptable de 0.1bar , si le nombre de radiateurs est important le volume d'eau l'est aussi et la une régle s'applique , la mise en place d'un vase d'expansion supplémentaire, extérieur à la chaudière : pourquoi ? c'est simple , le vase de la chaudière est saturé sa capacité atteinte, la notice constructeur le demande souvent et c'est négligé par les installateurs, j'ai réglé plusieurs problèmes ainsi !
bon courage amicalement Jean

Chauffagiste, fraîchement arrivé sur le forum
Jean DESROCHES Jean a réagi :

Pression correcte

Bonjour,

La pression doit se situer (suivant la température de l'eau lors du fonctionnement ou non de la chaudière) entre 1 et 1.6 bars environ.
Votre vase d'expansion est peut-être simplement à contrôler (attention ceci doit se faire vase déconnecté du réseau !)

Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr

Jean DESROCHES, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Directeur Technique chez ELYOTHERM

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout