Chauffe eau thermodynamique avec eau tiède

Après 1 coupure électricité l'eau ne monte plus qu'à 25 degrés. Température programmée 52 degrés. L'électricien a testé les sondes elles sont ok. Mon chauffe eau est il hs? Il a 10 ans merci

Publié le
6 réponses de nos supers Chauffagistes

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Cédric Orgel Cédric a réagi :

Réponse à Chauffe eau thermodynamique avec eau tiède

Bonjour,

Si après une coupure de courant votre chauffe-eau thermodynamique ne chauffe plus qu’à 25 °C au lieu des 52 °C programmés, cela signifie que la partie pompe à chaleur ne fonctionne plus correctement.

👉 Comme vos sondes ont été testées et sont correctes, les causes les plus fréquentes sont :

Manque de fluide frigorigène (microfuite au fil du temps),

Compresseur fatigué (après 10 ans, c’est courant),

Carte électronique de commande en défaut (elle peut s’être endommagée suite à la coupure de courant).

⚠️ Dans ce cas, le ballon n’est pas totalement HS : il doit encore pouvoir fonctionner en mode résistance électrique (souvent appelé “mode boost” ou “appoint”). Mais si vous restez uniquement à 25 °C, c’est probablement la partie PAC qui est en panne.

👉 Étant donné que votre appareil a 10 ans, deux options :

Faire diagnostiquer par un frigoriste pour vérifier le compresseur et le fluide (réparation possible, mais coûteuse).

Envisager un remplacement complet, car la durée de vie moyenne d’un chauffe-eau thermodynamique est d’environ 10 à 12 ans, et les pièces sont parfois chères ou difficiles à trouver.

En résumé : non, votre ballon n’est pas forcément “HS” tout de suite, mais la partie PAC est probablement en panne. Au vu de son âge, il faut comparer le coût d’une réparation avec celui d’un remplacement.

Cédric
Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Jean DESROCHES Jean a réagi :

Marque / Modèle / Code d'erreur ?

Bonjour,

Il est nécessaire d'avoir ces informations.
Faites intervenir une station technique agréée de la marque de votre ballon thermodynamique pour une analyse plus poussée.
Une coupure d'électricité ne doit pas affecter la partie "frigo" (si le ballon fonctionnait correctement juste avant) mais à peut-être endommagée ou à fait rendre l'âme à la partie électronique qui a quand même 10 ans ...

Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr

Jean DESROCHES, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Directeur Technique chez ELYOTHERM
Frederic a répondu :

Se renseigner à la bonne personne !

Ce n'est pas à votre électricien qu'il faut vous renseigner mais à un frigoriste, en effet un chauffe eau thermodynamique ne se résume pas à deux ou trois sondes...
faite intervenir un spécialiste qui pourra vous dire précisément ce qu'il en est.

Frederic LEGER, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez Géothermie Performances
Dominique a répondu :

Chauffe eau thermodynamique

Bonjour,
Il faudrait déjà savoir de quelle marque est votre chauffe eau thermodynamique.
Car suivant les marques il peut y avoir différents problèmes liés à ça.
Cordialement

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77
R. a répondu :

Défaut de valeur

Sonde défectueuse elle doive donner une valeur fausse au calculateur .
Voire avec le constructeur pour vous diriger vers un proffesionnel qui dépanne cette marque

R. MALLET, fraîchement arrivé sur le forum
Technicien chez D.C.R.S

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Jérôme a expliqué :

controlez le fonctionnement du compresseur + carte

Controlez le fonctionnement du compresseur, si il fonctionne et que çà chauffe pas faite contrôler les pressions gaz par spécialiste

Jérôme DELAHAYE, expert à ses heures perdues
Gérant chez AB FROID

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :