tubage gaz pour chaudière à condensation
est ce que je peux faire passer mon tubage de ma chaudière gaz à condensation dans mon ancien tubage inox rigide
                            Ici, trouvez votre chauffagiste
 de confiance  !
                
                        
                                                                        Cédric a dit :
                    Réponse a tubage gaz pour chaudière à condensation
Bonjour,
Dans votre cas, la règle est précise 👇
👉 Chaudière gaz à condensation
Ces appareils produisent beaucoup de condensats acides qui nécessitent un conduit parfaitement étanche et résistant à la corrosion.
Le tubage doit être en inox 316L ou en matériau spécifique (PP = polypropylène), certifié pour chaudières condensation.
👉 Ancien tubage inox rigide
S’il s’agit d’un tubage inox simple paroi non étanche, il ne convient pas : les condensats couleraient dans l’ancien conduit et l’acidité l’endommagerait rapidement.
Vous pouvez en revanche utiliser l’ancien tubage comme conduit de ventilation ou comme conduit de passage pour y glisser un nouveau tubage adapté condensation (inox étanche ou polypropylène flexible/rigide).
👉 En résumé :
❌ Non, vous ne pouvez pas raccorder directement votre chaudière condensation sur l’ancien tubage inox rigide (sauf s’il est certifié condensation, ce qui est très rare pour les anciennes installations).
✅ Oui, vous pouvez faire passer un nouveau conduit condensation (inox ou polypropylène) à l’intérieur de l’ancien, qui servira simplement de gaine de protection.
✅ Conclusion :
Vous devez installer un tubage spécial condensation (inox 316L étanche ou polypropylène) à l’intérieur de votre ancien conduit inox. C’est la seule manière d’être conforme au DTU 24.1 et 61.1 et de préserver la durabilité de l’installation.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
of course
Bien entendu si le diametre est suffisant, cela ne pose pas de probleme, le tubage flexible d'une chaudiere à condensation est généralement de 80mm ou 60mm et le tubage rigide concentrique pour une ventouse verticale est de 80/125mm ou de 60/100mm et la temperature qui passe à l'intérieur dépasse rarement 40 à 50°
Ent Gaudé Chauffage
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
                            Ici, trouvez votre chauffagiste
 de confiance  !
                
                        
Bien sur
Vous devez retuber en B23p par exemple en insérant des "araignées" pour bien centrer votre tubage. Si celui-ci est bien droit, vous pouvez envisager de tuber en rigide.
Chauffagiste à CARRIERES SUR SEINE
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
 - Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
 - Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
 - Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
 - Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
 - Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
 
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
 - Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
 - D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
 - Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
 - Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
 - Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
 - Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
 - Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
 - Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
 - Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
 - Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
 - Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
 - Toujours en panne, dois-je payer ?
 - Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
 - Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
 - Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
 - Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
 - Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
 - Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
 - Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
 - Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
 - Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
 - Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
 - quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
 - Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
 - Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
 - Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
 - Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
 - Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
 - Poele à bois qui ne tire plus après tubage
 - Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
 - Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
 - Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
 - Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
 - Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
 - Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
 - Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
 - Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
 - Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
 - Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
 - Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
 - Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
 - Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
 - Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
 - Avis positionnement unité intérieur split
 - Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
 - Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
 - Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
 - Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
 - Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
 - Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
 - Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
 - Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
 - Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
 - Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
 - Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
 - Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
 - Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
 - Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
 - Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
 - Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
 - Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
 - Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
 - Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
 - faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
 - Problème de chauffe eau thermodynamique
 - Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
 - Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
 - Problème de fuite de gaz sur clim réversible
 - Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
 - Message d'erreur Chaudière Niagara Green
 - Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
 - Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
 - Fuite Pompe de relevage daikin
 
 Je suis un pro >