Panneau solaire thermodynamique : panneau déformé sous la pression du gaz

Lors de l'aspiration du gaz R134 de mon chauffe eau thermodynamique, le panneau solaire thermodynamique en aluminium est complètement déformé certainement sous la pression de l'aspiration du gaz. Mais technicien lui me donne comme raison soit un choc thermique dû au froid ou autre choc. Le matin de son intervention, le panneau n'avait aucune déformation. Ce panneau est installé depuis octobre 2009. Pouvez-vous me dire, la cause de cette déformation soudaine du panneau solaire en aluminium.

Publié le
2 réponses de nos supers Chauffagistes

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse a Panneau solaire thermodynamique : panneau déformé sous la pression du gaz

Bonjour,

Au vu de ce que vous décrivez, la cause la plus probable de la déformation soudaine de votre panneau thermodynamique (alu) n’est pas un “choc thermique”, mais un écrasement par dépression créé pendant l’intervention.

Pourquoi ?

Un panneau thermodynamique (évaporateur plan) est une tôle mince nervurée, conçue pour travailler en légère surpression (quelques bars de R134a), pas sous vide.

Si, lors de la récupération/aspiration du fluide, on isole mal les organes (mauvaise séquence de vannes, détendeur/ capillaire obstrué, clapet anti-retour bloqué) ou si on tire le vide côté panneau, on crée une forte dépression interne.

La pression atmosphérique extérieure (~1 bar) “écrase” alors la plaque : c’est l’effet canette qui se plisse → déformation irréversible.

Le “choc thermique” (refroidissement brutal) déforme rarement un panneau à ce point et instantanément sans variation de température très importante. De plus, vous indiquez qu’avant l’intervention le panneau était intact.

Scénarios techniques fréquents menant à la dépression

Récupération branchée côté évaporateur sans by-pass, avec l’autre vanne fermée → le récupérateur aspire directement le panneau.

Capillaire/détendeur bouché : le récupérateur tire fort côté basse pression, le panneau ne s’alimente pas en gaz, il passe sous vide.

Clapet de service défectueux/mauvaise position des vannes d’isolement.

Ce qui aurait dû être fait

Équilibrer/ouvrir les bons organes pour que la récupération se fasse côté liquide et gaz sans mettre l’évaporateur à nu sous vide.

Surveiller les pressions aux manifolds durant l’opération et stopper dès qu’une dépression anormale apparaît côté panneau.

Que faire maintenant ?

Documenter : photos datées avant/après si vous avez, photos de la déformation, attestation du jour d’intervention.

Mise en cause écrite (courrier recommandé) de l’entreprise : déformation apparue pendant l’opération → présomption de faute de procédure.

Demander la prise en charge du remplacement du panneau + remise en état (tirage au vide, recharge, tests d’étanchéité).

Si refus :

Faites établir un constat (expert indépendant / frigoriste certifié) indiquant la déformation par dépression.

Activez votre protection juridique (assurance habitation) pour mise en cause de la RC pro de l’intervenant.

Points à vérifier/obtenir

Compte-rendu d’intervention (valves manipulées, pressions relevées).

Preuve de certification fluide frigorigène du technicien/entreprise.

Procédure constructeur (beaucoup de fabricants précisent de ne jamais tirer le vide au travers de l’évaporateur panneau).

✅ Conclusion : tout indique une déformation par dépression due à une mauvaise procédure de récupération, et non un choc thermique. La réparation devrait être prise en charge par l’entreprise intervenue (RC pro).

Courage, et tenez bon.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Ludovic a répondu :

Azote?

Bonjour, vous parlez de l'intervention d'un technicien, qu'elle opération est-il venu faire?
S'il était là pour une recherche de fuite et qu'il à fait ca avec de l'azote sous pression....

Ludovic FONTAINE, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à AUBERIVES SUR VAREZE