Panneau solaire thermodynamique : panneau déformé sous la pression du gaz
Lors de l'aspiration du gaz R134 de mon chauffe eau thermodynamique, le panneau solaire thermodynamique en aluminium est complètement déformé certainement sous la pression de l'aspiration du gaz. Mais technicien lui me donne comme raison soit un choc thermique dû au froid ou autre choc. Le matin de son intervention, le panneau n'avait aucune déformation. Ce panneau est installé depuis octobre 2009. Pouvez-vous me dire, la cause de cette déformation soudaine du panneau solaire en aluminium.
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Réponse a Panneau solaire thermodynamique : panneau déformé sous la pression du gaz
Bonjour,
Au vu de ce que vous décrivez, la cause la plus probable de la déformation soudaine de votre panneau thermodynamique (alu) n’est pas un “choc thermique”, mais un écrasement par dépression créé pendant l’intervention.
Pourquoi ?
Un panneau thermodynamique (évaporateur plan) est une tôle mince nervurée, conçue pour travailler en légère surpression (quelques bars de R134a), pas sous vide.
Si, lors de la récupération/aspiration du fluide, on isole mal les organes (mauvaise séquence de vannes, détendeur/ capillaire obstrué, clapet anti-retour bloqué) ou si on tire le vide côté panneau, on crée une forte dépression interne.
La pression atmosphérique extérieure (~1 bar) “écrase” alors la plaque : c’est l’effet canette qui se plisse → déformation irréversible.
Le “choc thermique” (refroidissement brutal) déforme rarement un panneau à ce point et instantanément sans variation de température très importante. De plus, vous indiquez qu’avant l’intervention le panneau était intact.
Scénarios techniques fréquents menant à la dépression
Récupération branchée côté évaporateur sans by-pass, avec l’autre vanne fermée → le récupérateur aspire directement le panneau.
Capillaire/détendeur bouché : le récupérateur tire fort côté basse pression, le panneau ne s’alimente pas en gaz, il passe sous vide.
Clapet de service défectueux/mauvaise position des vannes d’isolement.
Ce qui aurait dû être fait
Équilibrer/ouvrir les bons organes pour que la récupération se fasse côté liquide et gaz sans mettre l’évaporateur à nu sous vide.
Surveiller les pressions aux manifolds durant l’opération et stopper dès qu’une dépression anormale apparaît côté panneau.
Que faire maintenant ?
Documenter : photos datées avant/après si vous avez, photos de la déformation, attestation du jour d’intervention.
Mise en cause écrite (courrier recommandé) de l’entreprise : déformation apparue pendant l’opération → présomption de faute de procédure.
Demander la prise en charge du remplacement du panneau + remise en état (tirage au vide, recharge, tests d’étanchéité).
Si refus :
Faites établir un constat (expert indépendant / frigoriste certifié) indiquant la déformation par dépression.
Activez votre protection juridique (assurance habitation) pour mise en cause de la RC pro de l’intervenant.
Points à vérifier/obtenir
Compte-rendu d’intervention (valves manipulées, pressions relevées).
Preuve de certification fluide frigorigène du technicien/entreprise.
Procédure constructeur (beaucoup de fabricants précisent de ne jamais tirer le vide au travers de l’évaporateur panneau).
✅ Conclusion : tout indique une déformation par dépression due à une mauvaise procédure de récupération, et non un choc thermique. La réparation devrait être prise en charge par l’entreprise intervenue (RC pro).
Courage, et tenez bon.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Azote?
Bonjour, vous parlez de l'intervention d'un technicien, qu'elle opération est-il venu faire?
S'il était là pour une recherche de fuite et qu'il à fait ca avec de l'azote sous pression....
Chauffagiste à AUBERIVES SUR VAREZE
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin