Quel distance je doit laisser au minimum entre les cloisons sur le coter du poêle et celui-ci

Publié le
3 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse a Distance entre Poêle à granulés et cloison de mur

Bonjour,

La distance de sécurité entre un poêle à granulés et les parois (murs ou cloisons) est très importante pour éviter tout risque d’incendie et assurer une bonne circulation de l’air.

1. Normes générales

La norme NF DTU 24.1 impose de respecter les distances de sécurité indiquées par le fabricant dans la notice de l’appareil.

À défaut d’indication du constructeur, on applique une règle générale de 40 cm minimum entre le poêle et toute paroi combustible (cloison bois, placo standard, etc.).

Si le mur est en matériau inerte (béton, brique pleine, pierre), la distance peut être réduite (souvent 20 cm suffisent).

2. Cas particuliers

Si le poêle est proche d’une cloison en placo classique ou en matériau sensible à la chaleur → prévoir un écran thermique (plaque isolante ou panneau coupe-feu) pour réduire la distance à 10–15 cm selon les modèles.

Les fabricants précisent toujours les distances minimales à l’arrière et sur les côtés dans la notice technique (parfois 10 cm suffisent avec protections adaptées).

3. Bonnes pratiques

Laisser un espace suffisant pour permettre l’entretien et le nettoyage.

Toujours respecter ou dépasser la distance préconisée par le fabricant (ne jamais la réduire).

Installer un écran ou une plaque isolante si l’on manque d’espace.

👉 En résumé :

40 cm minimum si le mur est combustible, sauf indication contraire du fabricant.

20 cm environ si le mur est en matériau non combustible.

Avec un écran thermique homologué, on peut descendre à 10–15 cm.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Benjamin a expliqué :

On ne joue pas avec le feu !

Si votre mur est non combustible, quelques cm suffisent.

Le Placo standard ( autre que classe M0 ou A1) est considéré combustible.
Tous les isolants sauf la laine de roche également.

Si le mur n'est pas incombustible, la plaque signalétique indique les distances arrière et latéral.

Attention cependant, il faut 37.5 cm de distance de sécurité entre le tuyau et les éléments combustibles. ( tuyau simple parois de diamètre 100 ou 80)

Pour les autres type de conduit voir la plaque signalétique du conduit, il y a une dénomination qui fini par Gxxx, xxx est un chiffre qui défini la distance de sécurité en mm.

Faites appel à un pro, les risques d'incendie sont possibles, c'est comme la ceinture de sécurité en voiture...

Benjamin EFFANTIN, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à AUBRES
Yannick a répondu :

le bon sens

Bonjour, quand je dis le bon sens, c'est qu'il faut laissé un espace raisonnable pour démonter ou dépanner le poêle qu'il soit au pellet ou a buche, une distance de 50cm, semble une bonne approche
gaude-chauffage@wanadoo.fr

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick