distance entre mur et poele a bois

bonjour
un pro est venu installer mon poêle à bois. Mon placo est inifugé et il l'a mis à 7cm du mur et le tuyau est à 12cm. Sur la notice il était préconisé de mettre 30cm. Il me dit qu'il suffit de mettre une plaque sur tout la hateur du mur. Je reste quand même septique. Qu'en pensez vous?

Publié le
6 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a expliqué :

Réponse a distance entre mur et poele a bois

Bonjour,

Votre doute est justifié 👍 car les distances de sécurité autour d’un poêle à bois ne sont pas à prendre à la légère.

🔹 1. La règle de base

Chaque poêle a une notice constructeur précisant la distance minimale aux matériaux combustibles.

Si la notice indique 30 cm, c’est cette valeur qui fait foi (DTU 24.1, norme française).

Même avec du placo « inifugé » (type BA13 coupe-feu), ce n’est pas considéré comme un matériau totalement incombustible → donc on respecte les 30 cm.

🔹 2. Le cas d’un écart réduit

On peut réduire la distance de sécurité si l’on protège le mur avec un parement homologué :

Plaques de silicate de calcium,

Panneaux isolants M0 (incombustibles),

Avec une lame d’air ventilée derrière.

Dans ce cas, la distance peut être réduite de moitié → 30 cm devient 15 cm minimum.

👉 Mais 7 cm n’est pas conforme même avec une simple plaque, sauf si c’est un habillage certifié et ventilé, ce qui n’est pas le cas d’une simple plaque de plâtre ignifugé.

🔹 3. Le conduit de fumée

Même principe : les conduits doivent respecter un écart au feu (souvent 8 à 10 cm mini selon le type de tubage).

S’il est à 12 cm d’un mur en placo classique → OK seulement si c’est un conduit isolé et conforme.

🔹 4. Les risques si non respecté

Surchauffe du mur → fissuration, jaunissement, voire départ de feu dans le temps.

Non-conformité → en cas d’incendie, l’assurance peut refuser d’indemniser.

✅ En résumé :

Si la notice indique 30 cm, il faut la respecter.

Une plaque de BA13 ignifugé ne suffit pas pour réduire à 7 cm.

Pour réduire la distance, il faut un écran thermique homologué avec lame d’air ventilée → et même là, vous ne descendrez pas à 7 cm.

👉 Mon conseil : faites reprendre l’installation. Vous êtes dans votre droit, car un installateur doit respecter la notice constructeur et le DTU.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Yannick a expliqué :

prudence

les distances sur la notice d'installation doivent êtres respectées, sinon vous devez posez un placo anti feu, généralement de couleur rose utilisé pour le montage des hottes d'insert pour la protection au feu mais il va jaunir au point thermique, ou des panneaux de laine de roche de type rockwood superposés d'une feuille d'aluminium prévu aussi à l'origine pour l'habillage des inserts mais c'est pas esthétique et prends de la place, sinon mon conseil d'essayer de vous procurez chez un grossiste en fourniture chauffage, du ceraphelt , ce sont des panneaux de feutre réfractaire souple d'une épaisseur d'1 cm tout blanc, vous les posez au mur , derrière, dans l'axe du fourneau et du tuyau de fumée avec des grandes punaises ou petits clous chromés ou blancs pour l'esthétique, et avec cette protection, vous ne risquez rien . www.gaude-energie.com

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Eric Pujol Eric a indiqué :

normes

bonjour, je réponds un peu tard mais c'est l'histoire du placo rose qui me fais sursauter , le rose est un placo m1 retardateur de feu 2 heures et ne convient pas à une distance inférieur à 3X le diamètre extérieur du tuyau de fumée pour réduire la distance il vous faut un placo M0 qui n'a pas de papier sur ses deux face mais qui est fibré à l'intérieur ? de toutes les manières c'est les préconisation du constructeur qui prévalent sur les normes NF
M PUJOL sarl ADP à CALLAC 22 professionnel qualibois

Eric Pujol, expert à ses heures perdues
Chauffagiste à GUINGAMP
Pascal a réagi :

distance

bonsoir
au minimum le poseur doit respecter les conseils du fabricant et ne peut sur l'installation , ne pas respecter les normes en vigueur
fumisterie ( distance de securité )et monxyde de carbone ( amenée d'air )
demandais lui de refaire ou en cas de sinistre votre assurance ne vous prendra pas en charge
bien a vous
sarl addec
51600 suippes

Pascal Julia, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à SUIPPES
Franck a expliqué :

murs chaud devant

votre installteur EST UN FOU
il faut l'enfermer vite
les caractéristiques de pose sont dans la notice technique !
à respecter d'urgence

Bien à vous
Jean de A'Ascotec 57

Chauffagiste, fraîchement arrivé sur le forum
Bernard a dit :

distance du mur

faite un constat par un huissier,car l'assurance se dégage
si il y à des problème ,l'entreprise doit respété la notice du constructeur

Bernard RIDEL Bernard Michel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)