Bonjour. La cheminée de notre maison a été tubée par un auto entrepreneur . Il a cassé les boisseaux du sol au plafond. Seulement nous avons constaté qu'il existe un espace entre le faux plafond et la base du boisseau. Est-ce conforme ? Les jours de grands vents ce faux plafond craque ce qui nous laisse penser qu'il y a un appel d'air. Est-ce dangereux. ? Merci

Publié le
1 réponses de nos supers Chauffagiste

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Cédric Orgel Cédric a expliqué :

Réponse a Comment vérifier la conformité d'un tubage de cheminée

Bonjour,

Votre situation mérite attention car la sécurité d’un tubage de cheminée est encadrée par des règles précises (DTU 24.1).

👉 1. Ce que prévoit la réglementation :

Un tubage doit être continu, étanche et correctement maintenu sur toute sa hauteur.

L’espace entre le tubage et la maçonnerie doit être calfeutré en bas et en haut pour éviter tout passage d’air parasite.

Le tubage doit être raccordé sur une plaque d’étanchéité en partie haute et une plaque de finition en partie basse.

👉 2. Votre cas :

Le fait qu’il reste un jour entre le faux plafond et le boisseau n’est pas conforme : cela crée un appel d’air non maîtrisé.

Les craquements par vent fort montrent qu’il y a des mouvements d’air → risque de mauvais tirage, voire de refoulement des fumées dans la pièce.

Si le tubage n’est pas correctement fixé, il peut aussi y avoir un risque de surchauffe au niveau des matériaux environnants.

👉 3. Risques potentiels :

Mauvaise évacuation des fumées → risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

Dégradations par condensation ou suies.

Non-conformité en cas de contrôle ou de sinistre → problème avec l’assurance.

👉 4. Ce qu’il faut faire :

Faire vérifier l’installation par un ramoneur qualifié ou un fumiste (professionnel du conduit de fumée).

Poser un calfeutrement coupe-feu en bas et en haut du tubage pour supprimer les appels d’air.

Demander un certificat de conformité de l’installation (obligatoire pour la validité de l’assurance).

✅ En résumé :
Non, un espace ouvert entre faux plafond et boisseau n’est pas conforme. Ce n’est pas à laisser tel quel, car cela peut être dangereux. Il faut faire reprendre la finition par un professionnel qualifié pour sécuriser le tubage et obtenir une conformité.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage