Chauffe eau thermodynamique solaire Energie
Bonjour,
j'ai installé un chauffe eau thermo dynamique solaire énergie 250 l ayant déjà quelques années, lorsque l'on teste le circuit, il ne semble pas y avoir de fuite, mais après une inutilisation de quelques mois, j'ai le message d'erreur TS au démarrage et il semble qu'il manque du gaz
1/ pouvez vous me confirmer ce qu'indique le message d'erreur TS
2/ S'il s'agit d'une fuite comment la détecter dejà deux professionnels ne l'on pas trouvée avec leurs appareils en branchant le circuit sous pression durant 24 H
3/ peut il y avoir une autre cause
merci d'avance
JM SCOTTE

Réponse a Chauffe eau thermodynamique solaire Energie
Bonjour JM,
Merci pour vos précisions. Je vais répondre point par point à votre problème de chauffe-eau thermodynamique solaire Énergie 250 L :
1. Signification du code erreur TS
Chez Énergie Solaire Thermodynamique, le code TS correspond généralement à un défaut lié à la sonde de température (ThermoSon). Mais dans la pratique, ce message apparaît aussi lorsque la pression/quantité de fluide frigorigène est insuffisante → le système détecte une incohérence de température.
2. Suspicion de fuite de fluide
Le fait que le ballon perde son gaz au bout de plusieurs mois est typique d’une microfuite.
Ces microfuites sont très difficiles à localiser :
parfois invisibles avec un détecteur électronique,
parfois non détectables avec une mise sous pression courte (24 h).
Sur ces appareils, les zones sensibles sont souvent :
les brasures cuivre,
les échangeurs,
ou les capillaires.
👉 Un test longue durée (plusieurs jours sous azote sec avec traceur) peut être nécessaire.
3. Autres causes possibles
Si aucune fuite n’est trouvée, il faut envisager :
Sonde défectueuse : une sonde de température fausse peut renvoyer le code TS, même si le circuit est correct.
Carte électronique : une mauvaise lecture de la sonde peut provoquer le défaut.
Manque d’huile dans le compresseur si plusieurs recharges ont déjà été faites.
4. Mes conseils
Ne vous fiez pas uniquement au code erreur : il indique un symptôme, pas toujours la cause réelle.
Si la PAC perd son gaz en quelques mois, même sans fuite apparente au test 24 h, il s’agit presque toujours d’une microfuite lente.
Le plus sûr est de faire intervenir un frigoriste certifié manipulation des fluides qui pourra faire :
un contrôle à l’azote + traceur longue durée,
un passage au détecteur électronique très sensible,
un test des sondes et de la carte pour confirmer si le défaut est électrique ou frigorifique.
👉 En résumé :
TS = défaut sonde/fluide.
Très probablement une microfuite, non encore détectée.
Il faut pousser la recherche de fuite plus loin, ou envisager un problème de sonde/carte si aucune fuite n’est confirmée.
Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage
Président chez Orgel Climatisation Chauffage
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Energie 250ESM
Bonjour, le problème indiqué est lié au pressostat BP. Soit celui-ci est en panne, soit vous manquez de fluide. Dans des cas plus rares, c'est lié au boitier de régulation, voir fiches de raccordement (fils: blanc - rouge de 1.5 mm)
Gérant chez NMS MULTISERVICES
www.nms-energie-renouvelable.fr
Panne PST ou TST 250
Bonjour,
Votre probleme peut venir du tableau de commande ou de certaines pièces liees au compresseur.
Un diagnostic a t'il été fait.?
Peu d'Artisan connaisse ce genre de Ballon .
Avez vous regler votre probleme.
Gerant chez MJ.Clim77
Problème capetru de pression
Pour votre problème si pas de fuite sur le circuit gaz, le problème doit venir qu capteur de pression ou pressostat suivant les marques.
Déjà constaté sur d'autre marque
Gérant chez ESSONE SERVICE 90
défaut ts
bonjour,
comment avez vous testé le circuit? azote? peut être échangeur percé à l'intérieur du ballon.
Pour le défaut TS, de quelle marque est votre machine

Scotte
Bonsoir
Êtes vous sûr que cela est une fuite
Les 24h sont sous azote ou en vide d'air
Apres les 24h ils s'est passé quoi plus d'air? Ou les mano sont remonter?
Chauffagiste à SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !
Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :
- Pourquoi l'affichage de mon installation système solaire n'affiche plus rien ?
- Pouvez-vous entretenir le climatiseur ?
- Quelle est la distance à respecter entre deux sorties de toiture ?
- Pourquoi cette fuite sur mon vase d'expansion ?
- Peut-on changer une soupape sans vidanger le circuit de chauffage ?
- Remplir d'eau ou pas le vase d'expansion ?
- Pourquoi ma chaudière est en panne ?
- Comment ouvrir le réservoir pour vider l'eau ?
- D'où provient l'anomalie de mon chauffe-eau ?
- Si j'utilise le poêle, dois-je couper la pompe à chaleur ?
- Pourquoi la clim génère du froid en mode chauffage ?
- Le thermostat ne fonctionne pas, j'attends pour payer ?
- Comment modifier l'évacuation de ma chaudière ?
- Pourquoi ce message de panne sur ma chaudière : "post circ san" ?
- Pourquoi des bruits de dilatation dans ma chaudière ?
- Chauffage : ma facture va-t-elle réellement diminuer ?
- Radiateurs à désembouer, qui puis-je contacter ?
- Radiateurs du haut froids suite à un désembouage, des conseils ?
- Toujours en panne, dois-je payer ?
- Comment résoudre la fuite de ma climatisation ?
- Est-il normal qu'un voyant clignote vert et orange sur ma chaudière ?
- Puis-je me faire rembourser une climatisation qui fuit ?
- Qui doit payer le changement de pompe d'une chaudière ?
- Puis-je convertir mon ballon électrique en thermodynamique ?
- Que faire quand l'artisan a changé le devis ?
- Le radiateur ne fonctionne plus, qui est responsable ?
- Pourquoi des claquements dans le ballon d'eau chaude neuf ?
- Est-ce normal que mon ballon d'eau chaude neuf émette des claquements ?
- Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?
- quel type de conduit d'évacuation pour un chauffe-eau atmosphérique ?
- Chaudière : on peut refuser une pièce défectueuse ?
- Est-il obligatoire d'avoir une sortie de toit pour l'installation d'un chauffe-eau ?
- Changement de chaudière de fioul à bois, puis réutiliser le même conduit ?
- Connaitre délai de réparation légale pour entreprise ? Nous sommes sans eau chaude ni chauffage
- Mes radiateurs ne chauffent pas suite installation de pompe a chaleur
- Poele à bois qui ne tire plus après tubage
- Chaudière Niagara qui se coupe en intermittence
- Est-ce normal de faire un désembouage au bout de 3 ans ?
- Comment régler un problème d'arrivée de granulé sur chaudière ?
- Pièce changée à tort sur une chaudière : est-ce remboursé ?
- Qui est habilité à changer un robinet de gaz pour le mettre aux nouvelles normes ?
- Nouvelle facture suite à une mauvaise installation, dois je payer ?
- Problème d'aspiration de granulé sur chaudière OKOFEN ?
- Suite à un désembouage de circuit de chauffage ma chaudière ne fonctionne toujours pas ?
- Problème entre chaudière condensation à gaz et poêle à granulés
- Plancher qui ne chauffe plus avec pompe à chaleur PAC : que faire ?
- Que faire sur un chauffe de ballon thermodynamique qui chauffe trop ?
- Murs abimés sur balcon lors de l'installation de la climatisation
- Peut-on utiliser le tubage d'une chaudière à gaz (déposée) pour installer un poêle a bois ?
- Pompe à chaleur ou poêle à granulé ?
- Avis positionnement unité intérieur split
- Cuve à fioul et chaudière dans même pièce ?
- Climatisation mal installée par l'artisan, quel recours?
- Dimensionnement d'un préparateur d'eau chaude sanitaire
- Avis sur Té de purge chaudière GAZ à changer
- Problème ballon thermodynamique tresco 300l année 2018
- Extinction chaudière frisquet hydro Visio 24 kw et chauffe eau Styx répétées et en même temps?.
- Défaut débit d'eau sur PAC Daikin Altherna
- Réglementation certificat de conformité remplacement de chaudière
- Compatibilité chaudière gaz à condensation et poêle à pellets dans la même habitation
- Le tubage doit il être changé pour un remplacement de chaudière ?
- Question sur l'installation d'une chaudière de 2006 ?
- Poêle à granules et chauffage sol au gaz couplé, surconsommation de gaz ?
- Intervention chaudière sans résultat suite publicité mensongère, dois-je payer la facture ?
- Installation tubage cheminée à bois mal faite ? Que faire?
- Problème d'allumage sur ELM Leblanc Acleis
- Bruits de dilatation tuyauterie chauffage, cause ?
- Manque de gaz 15 jours après l'installation de ma clim réversible
- Problème sécurité brûleur sur Frisquet Hydromotric Evolution 25kW
- Problème de réglages de température sur une chaudière Ecoforest VAP 24 inréglable
- faisabilité installation chauffe eau thermodynamique dans local chaudière gaz
- Problème de chauffe eau thermodynamique
- Peut on mettre 2 conduits d'évacuation (chaudière gaz et poêle à bois) dans un conduit de cheminée ?
- Chaudière Gaz à condensation sans condensat liquide
- Problème de fuite de gaz sur clim réversible
- Chauffe-eau thermodynamique ECO 250 - ENERGIE
- Message d'erreur Chaudière Niagara Green
- Meilleur moyen pour l'évacuation des fumées d'une chaudière à condensation
- Passer d'une chaudière au gaz à un chauffage électrique ?
- Fuite Pompe de relevage daikin