Bonjour,

j'ai installé un chauffe eau thermo dynamique solaire énergie 250 l ayant déjà quelques années, lorsque l'on teste le circuit, il ne semble pas y avoir de fuite, mais après une inutilisation de quelques mois, j'ai le message d'erreur TS au démarrage et il semble qu'il manque du gaz
1/ pouvez vous me confirmer ce qu'indique le message d'erreur TS
2/ S'il s'agit d'une fuite comment la détecter dejà deux professionnels ne l'on pas trouvée avec leurs appareils en branchant le circuit sous pression durant 24 H
3/ peut il y avoir une autre cause
merci d'avance

JM SCOTTE

Publié le
6 réponses de nos supers Chauffagistes
Cédric Orgel Cédric a dit :

Réponse a Chauffe eau thermodynamique solaire Energie

Bonjour JM,

Merci pour vos précisions. Je vais répondre point par point à votre problème de chauffe-eau thermodynamique solaire Énergie 250 L :

1. Signification du code erreur TS

Chez Énergie Solaire Thermodynamique, le code TS correspond généralement à un défaut lié à la sonde de température (ThermoSon). Mais dans la pratique, ce message apparaît aussi lorsque la pression/quantité de fluide frigorigène est insuffisante → le système détecte une incohérence de température.

2. Suspicion de fuite de fluide

Le fait que le ballon perde son gaz au bout de plusieurs mois est typique d’une microfuite.

Ces microfuites sont très difficiles à localiser :

parfois invisibles avec un détecteur électronique,

parfois non détectables avec une mise sous pression courte (24 h).

Sur ces appareils, les zones sensibles sont souvent :

les brasures cuivre,

les échangeurs,

ou les capillaires.

👉 Un test longue durée (plusieurs jours sous azote sec avec traceur) peut être nécessaire.

3. Autres causes possibles

Si aucune fuite n’est trouvée, il faut envisager :

Sonde défectueuse : une sonde de température fausse peut renvoyer le code TS, même si le circuit est correct.

Carte électronique : une mauvaise lecture de la sonde peut provoquer le défaut.

Manque d’huile dans le compresseur si plusieurs recharges ont déjà été faites.

4. Mes conseils

Ne vous fiez pas uniquement au code erreur : il indique un symptôme, pas toujours la cause réelle.

Si la PAC perd son gaz en quelques mois, même sans fuite apparente au test 24 h, il s’agit presque toujours d’une microfuite lente.

Le plus sûr est de faire intervenir un frigoriste certifié manipulation des fluides qui pourra faire :

un contrôle à l’azote + traceur longue durée,

un passage au détecteur électronique très sensible,

un test des sondes et de la carte pour confirmer si le défaut est électrique ou frigorifique.

👉 En résumé :

TS = défaut sonde/fluide.

Très probablement une microfuite, non encore détectée.

Il faut pousser la recherche de fuite plus loin, ou envisager un problème de sonde/carte si aucune fuite n’est confirmée.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Giovanni a indiqué :

Energie 250ESM

Bonjour, le problème indiqué est lié au pressostat BP. Soit celui-ci est en panne, soit vous manquez de fluide. Dans des cas plus rares, c'est lié au boitier de régulation, voir fiches de raccordement (fils: blanc - rouge de 1.5 mm)

Giovanni Naccari, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez NMS MULTISERVICES
www.nms-energie-renouvelable.fr
Dominique a dit :

Panne PST ou TST 250

Bonjour,
Votre probleme peut venir du tableau de commande ou de certaines pièces liees au compresseur.

Un diagnostic a t'il été fait.?

Peu d'Artisan connaisse ce genre de Ballon .

Avez vous regler votre probleme.

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77
Thomas a indiqué :

Problème capetru de pression

Pour votre problème si pas de fuite sur le circuit gaz, le problème doit venir qu capteur de pression ou pressostat suivant les marques.
Déjà constaté sur d'autre marque

Thomas AGUIAR, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ESSONE SERVICE 90
Hugo a indiqué :

défaut ts

bonjour,

comment avez vous testé le circuit? azote? peut être échangeur percé à l'intérieur du ballon.

Pour le défaut TS, de quelle marque est votre machine

Chauffagiste, fraîchement arrivé sur le forum
FABRICE a indiqué :

Scotte

Bonsoir
Êtes vous sûr que cela est une fuite
Les 24h sont sous azote ou en vide d'air
Apres les 24h ils s'est passé quoi plus d'air? Ou les mano sont remonter?