Bonjour,

Mon chauffe eau ne chauffe plus l'eau constamment mais par intermittence à savoir quand elle arrive a une certaine température.

Le compresseur fait un bruit de tous les diables (sait pas si c'est normal ou pas) mais l'eau ne reste pas chaude longtemps et quand il se met en route il y'a un "BIP" avant qu'il ne démarre.

J'ai regarder les fusibles mais ils sont normaux.
La notice explicative ne parle pas ne cette anomalie et de plus elle est très réduite.

Pourriez-vous me dire quoi faire? ou m'indiquer un artisan capable de régler cette anomalie dans le 91?

Par avance merci.

Publié le
1 réponses de nos supers Chauffagiste

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Cédric Orgel Cédric a expliqué :

Réponse a CHAUFFE EAU SOLAR PST ne chauffe plus que par intermitence

Bonjour,

Ce que vous décrivez est typique d’un chauffe-eau thermodynamique Solar PST qui commence à présenter des signes de dysfonctionnement.

👉 Symptômes que vous mentionnez :

Chauffe par intermittence → l’eau n’atteint plus la température de consigne ou retombe vite.

Compresseur très bruyant → peut indiquer de l’usure, un manque de fluide frigorigène ou un problème mécanique.

Bip avant démarrage → souvent lié à une alerte ou à une sécurité interne.

👉 Causes possibles :

Manque de fluide frigorigène (microfuite) → la PAC peine à chauffer l’eau, le compresseur force et devient bruyant.

Sonde de température défaillante → la régulation ne fonctionne plus correctement, d’où la chauffe irrégulière.

Carte électronique qui gère mal le compresseur ou déclenche des sécurités intempestives.

Compresseur fatigué → bruit anormal et rendement fortement diminué.

👉 Ce que vous pouvez faire vous-même :

Vérifier si le ballon chauffe bien en mode résistance électrique d’appoint (s’il en est équipé) → si oui, le problème vient bien de la partie thermodynamique.

Nettoyer les filtres à air si l’appareil en possède.

Vérifier la circulation d’air autour de l’appareil (pas d’obstacle, grilles propres).

👉 Ce qu’il faut ensuite :
L’intervention d’un frigoriste certifié manipulation des fluides est indispensable :

il pourra contrôler le circuit frigorigène (pression, recherche de fuite),

tester les sondes et la carte électronique,

confirmer si le compresseur est encore réparable ou s’il faut envisager un remplacement.

📍 Dans le 91 (Essonne), pour ce type d’appareil, vous pouvez contacter un chauffagiste spécialisé en PAC/ballons thermodynamiques. Cherchez de préférence une entreprise RGE QualiPAC ou un frigoriste indépendant, habitué aux marques comme Atlantic, Daikin, Energie, PST. Ces professionnels savent intervenir sur les systèmes thermodynamiques même si la marque est peu diffusée.

👉 En résumé :

Vos symptômes pointent soit vers un manque de fluide, soit vers un problème compresseur/sonde.

L’appareil ne sera pas réparable par un simple électricien → il faut un frigoriste qualifié dans votre secteur.

Cordialement,
Cédric – Orgel Climatisation Chauffage

Cédric Orgel, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez Orgel Climatisation Chauffage

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :