16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Chauffagiste Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?

Pourquoi laisser le ballon thermodynamique en mode boost ?

est il normal de laisser le mode boost pour avoir toujours de l eau chaude ?

Publié le
8 réponses de nos supers Chauffagistes
Jean DESROCHES Jean a répondu :

Non !

Bonjour,
Le mode Boost (qui n'est finalement que le forçage de l'appoint électrique) peut s'enclencher lorsque la PAC seule n'arrive pas à atteindre la température de consigne.
Il peut aussi être activer manuellement, en cas de forts besoins d'eau chaude (fonctionnement en même temps que la PAC) ou en secours lorsque la PAC est HS.
Si vous fonctionnez qu'en Boost (sans l'activer manuellement), c'est soit une erreur de programmation/configuration (vous avez peut-être désactivé la PAC et indiqué Appoint électrique uniquement), ou bien que la PAC est HS.
Contactez votre installateur en cas de doute ...
Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr

Jean DESROCHES, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Directeur Technique chez ELYOTHERM

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Felix  Romero Charon Felix a indiqué :

Non ce n'est pas normal.

Le mode BOOST de votre ballon thermodynamique est le mode qui va vous permettre de produire de l'eau chaude rapidement (en cas de besoins exceptionnels et ponctuels). Ce type de fonctionnement n'est pas fait pour être utilisé systématiquement pour produire de l'eau chaude.

Ce mode de relance réalise une chauffe complète du ballon avec les deux énergies, l'utilisation de la pompe à chaleur ainsi que l'appoint électrique. L'appareil va ensuite revenir automatiquement dans le mode précédemment sélectionné une fois la consigne atteinte.

Felix Romero Charon , fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à MAGNY-LES-HAMEAUX
Jérôme a réagi :

Hiver / été

Bonjour
Le boost est utilisé si il a plus de personne que d'habitude dans votre foyer ponctuellement
il peut être utilisé l'hiver dans les regions froides si le thermodynamique n'arrive pas a suivre, mais pas toute l'année sauf si votre ballon est trop petit ou l'inverse si vous consommez trop d'eau chaude

Jérôme DELAHAYE, expert à ses heures perdues
Gérant chez AB FROID
Mounir a dit :

mode boost ballon thermodynamique

le mode boost de votre ballon permet d'effectuer une charge du ballon en cas de gros besoin en eau chaude en "forçant" l'appoint électrique
- vérifier votre programme horaire
- si le compresseur fonctionne en permanence sans produire d'eau chaude contacter un professionnel pour diagnostiquer le problème

Mounir Samouri, fraîchement arrivé sur le forum
chez Climatis Alpes
Frederic a indiqué :

non pas normal

bonjour , si vous devez laisser le mode Boost c'est que la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement et donc c'est la résistance électrique qui assure le chauffage de l'eau , faite verifier votre chauffe eau par un pro

Frederic LEGER, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez Géothermie Performances
Nicolas  Fuentes Nicolas a répondu :

Non

Bonjour,
Le mode boost ne doit être utilisé que pour des demande d'eau chaude supplémentaire occasionnel.

Nicolas Fuentes, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez Tomico Energy
Bekkay a expliqué :

Manque de gaz

Bonjour, non ce n'est pas normal, il se peut que vous n'ayez plus de gaz au niveau du compresseur.

Bekkay Oubakhti, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez BY ENERGIE
www.by-energie.fr
Dominique a dit :

Boost Ballon Thermodynamique

Bonjour.
Non en principe il n'y a pas besoin de laisser le boost en permanence. Cordialement

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Chauffagiste :

Voir tout