16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Risque câble électrique entaillé dans montant porte bois

Risque câble électrique entaillé dans montant porte bois

En voulant découper le bas d'un encadrement de porte pour poser du parquet nous avons entaillé un câble électrique. Le câble semble avoir été installé contre le bâti de la porte Peut-on le laisser tel quel ?

Publié le
8 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

Respect de Norme NF C 15-100

Bonjour vous n' avez pas précisé 2 choses importantes dans votre question : (1) s' il s' agit d' un encadrement de porte métallique, alors dans ce cas il se peut que le câble soit installé depuis l' origine de la construction et arrive par le bas de l' huisserie alimentant prise et interrupteur .. (2) encadrement de porte en bois, alors ce câble à été installé là ou il ne fallait pas, et cela n' as pas été réalisé dans la Norme : je vous suggère de réparer et de revoir ceci (car il y a risque de disjonction par la suite soit de défaut d' isolement ou de court-circuit et dans de nombreuses années vous ne vous rappellerez plus de ce petit détail et vous chercherez votre problème de panne ..

Je vous invite à consulter GRATUITEMENT la NF C 15-100 complète intégrale dans la totalité des 522 pages de PROMOTELEC, dans la page de mon site Internet, avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE ou surligner le lien et cliquer sur accéder à :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-norme-nf-c-15-100.352053.42588.html

Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Emmanuel a expliqué :

Voir les dégats avant opérer.

Bonjour,
Avez-vous une idée, s'il alimentait une prise ou interrupteur ? une disjonction a eu lieu lors de section nage du câble ?
Sinon, il faudra ou il y est entaillé, dégagé le lieu pour voir les dégâts sur le câble, si possible.
Bien sûr, cette opération doit être faite hors tension.
Je pense que les plinthes sont en bois et tout est possible.
En attente de vous lire avec la solution.

Emmanuel Rigoreau , fraîchement arrivé sur le forum
Electricien chez Veds 41
Monsieur a répondu :

C'est la liaison équipotentielle (fil de terre)

Il s'agit sûrement de la liaison équipotentiel cadre de porte en aluminium je suppose ?
Il faut le faire toucher le cadre de la porte même si c'est à un autre endroit

Monsieur Ait, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez Z-RÉNOVATION | Tous travaux d?intérieur
Jean-Frederic a expliqué :

Danger de court-circuit

Bonjour,

Retirer-le et remplacer le. Vous avez un risque de court-circuit et faire des étincelles dans le bois = risque d'incendie.

Cordialement ECS-ELEC

Jean-Frederic THANIAH, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ECS-ELEC
Frederic a expliqué :

que type de tableau fil

Il faut determiner sa fonction et savoir si l est alimenté ou non
Suivant ces informations prendre les mesures nécessaires qui s' imposent

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
Daim ABDOU Daim a réagi :

Non

Il faudra d'abord vérifie si le Cable n'est pas vraiment abîmé. Si c'est le cas, il faudra réparer propre le Cable avec de la gaine Thermos.

Daim ABDOU, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez MAYTEC
Jean francois a réagi :

bonjour non car il peut y avoir un echauffement du cable et créér un incendie

bonjour non car il peut y avoir un echauffement du cable et créér un incendie

Jean francois Ottonello, expert à ses heures perdues
Président chez EDV Electricité Des Vallées
Jacques a expliqué :

pas possible

non il faut réparer

Jacques Traeger, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
President chez Allo Habitat électricité