Bonjour,
Dois-je installer un différentiel type A ou AC pour l'installation d'une chaudière à pellets ? Merci

Publié le

🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.

7 réponses de nos supers Electriciens

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

Circuit Spécialisé chaudière a pellets

Bonjour
La Norme NFC 15-100 précise que les chaudières quelle soient : à pellets, à gaz doit être alimentée par un circuit électrique (Disjoncteur) qui lui est dédié, elle fait partie de la catégorie des "circuits spécialisés".

Cependant, la norme NFC 15-100 ne précise pas quel Type Interrupteur différentiel A ou AC et non plus quel calibre de disjoncteur choisir pour protéger le circuit d'une chaudière. C'est la notice technique du constructeur qui indique le type de protection et calibrage adéquate à utiliser pour chaque appareil.

Retrouvez toute la Norme NFC 15-100 dans la page de mon Site Internet avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html

Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE
Sebastien a indiqué :

Type A non obligatoire

Bonjour,
La référence est la NFC5-100.
Celle ci indique clairement que le type A/Hi est obligatoire pour la machine à laver, la plaque de cuisson électrique et la recharge pour voiture électrique (monophasée).

Vous pouvez donc normativement installer un type AC.

Cependant rien ne vous empêche de poser un type A/HI ou supérieur si votre machine dispose d'une partie en courant continu (vis sans fin par exemple).

Bonne installation.

Bonne installation.

Sebastien Verger, expert à ses heures perdues
Gérant chez Eco-Electric®
Nabil Hidri Nabil a dit :

Chaudière à granulés : choisir le différentiel selon la notice et le circuit

Le type de différentiel dépend des caractéristiques électriques de la chaudière et de ses composants électroniques, ainsi que des prescriptions applicables à l’installation. Consultez la notice du modèle exact et faites valider le choix avec la conception du circuit par un électricien. Il faut aussi vérifier le calibre, la protection contre les surintensités, la section et la mise à la terre; ne choisissez pas uniquement selon le nom de l’appareil.

Nabil Hidri, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez HIDELEC
Dominique PIN Dominique a expliqué :

Type AC

Les types A, d'une manière général, sont utilisés pour des appareils utilisant de l'électronique (congélateur, plaque électrique, lave linge, cuisinière)

Dominique PIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez dominique PIN
Mathieu a répondu :

Réponse

Le différentiel de sensibilité 30 ma de type A ,
Cordialement ,
ST2T 94

Electricien, fraîchement arrivé sur le forum
AMEDY a répondu :

Type d'interrupteur

Bonjour,

Il faudrait installer un interrupteur différentiel 30mA TYPE A

AMEDY DIABIRA, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez DIABELEC
www.diabelec.fr

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

André a répondu :

Différentiel

Bonjour, un différentiel de 16A suffit

André LAIGNEL, fraîchement arrivé sur le forum
chez Electro-Services

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout