Pourquoi mes spots ont grillé ?

Pourquoi lors ce que j’ai voulu tester la mise à la terre avec un appareil spécialisé sur mes prises au courant, celui-ci a fait griller mes spots leed ? Merci pour votre réponse.

Publié le

🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.

6 réponses de nos supers Electriciens

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

NACIM BELLABES NACIM a répondu :

Un test de terre ne devrait pas griller vos LED. Un test d’isolement ou un défaut de câblage peut les endommager. Faites vérifier l’installation et précisez l’appareil utilisé.

Un contrôle de terre ne devrait normalement pas faire griller vos spots LED. Sans connaître l’appareil et le réglage utilisés, on ne peut pas établir la cause avec certitude.

Deux situations sont à distinguer :

Si vous avez effectué un test d’isolement, l’appareil peut appliquer une tension continue de 250, 500 ou 1 000 V. Selon le branchement, cette tension peut endommager les alimentations électroniques des spots restés raccordés. Les fabricants demandent de déconnecter les équipements électroniques sensibles avant ce type de test.
Si vous avez effectué une mesure de boucle de terre sur une prise, l’appareil fait circuler un courant de test vers la terre. Dans ce cas, la destruction des spots n’est pas un résultat normal : il faut rechercher un défaut de câblage, un problème de neutre ou une mauvaise utilisation de l’appareil. Ce sont des pistes, pas un diagnostic confirmé.
Ne recommencez pas le test avant d’avoir identifié la cause. Si plusieurs spots ont effectivement été détruits, faites vérifier le circuit et les connexions du neutre avant de les remplacer.

NACIM BELLABES, fraîchement arrivé sur le forum
Responsable projets chez HARMONIE
www.harmonie-ing.fr
Nabil Hidri Nabil a expliqué :

Spots LED hors service après un test de terre

Un testeur de prise correctement utilisé ne devrait normalement pas endommager des spots. Il peut toutefois y avoir eu un défaut de câblage, un appareil de test inadapté ou une défaillance déjà présente. Coupez le circuit si vous constatez une odeur, un échauffement ou un déclenchement. Faites vérifier les spots, le raccordement, la terre et l’isolement par un électricien; évitez de répéter le test avant contrôle.

Nabil Hidri, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez HIDELEC
Patrice  Mas Patrice a indiqué :

Installation électrique défectueuse

Je suis artisan depuis 15 ans, j’ai jamais eu ce problème. Pourtant je teste la terre chez tous mes clients pour voir la valeur qu’elle a.
Si en mettant l’appareil testeur de terre dans une prise, vous avez fait griller vos spots, c’est que vous avez un gros souci sur votre installation et vous devriez faire passer un électricien.

Patrice Mas , ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez MAS SERVICE
www.p-mas-service.fr
Pierrick Gastineau Pierrick a réagi :

Teste

Ce genre d'appareillage dispose d'un bouton test pour faire et simulé un court circuit , quand on teste des prise , il faut impérativement débranché tout appareils sur la prise

Pierrick Gastineau, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez Gastineau
SERGE a expliqué :

Problème spot

Je penses s en voir de visu problème sur une ligne mais pour un diagnostic précis il voir de visu

SERGE THEUNIS, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Ludovic DOULIEZ Ludovic a expliqué :

Mauvais raccordement du fil de terre

Possible que votre terre soit mal raccorder ou défaut installation fe

Ludovic DOULIEZ, fraîchement arrivé sur le forum
DIRIGEANT chez DL ELECTRICITE

Autres énigmes pour votre super Electricien :