16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?

Création de nouvelles prises sur un fil de terre supportant déjà 2 plafonniers, c'est possible?

Bonjour,
J'ai 2 plafonniers qui sont raccordés à la terre et je souhaite créer deux nouvelles prises afin d'y brancher sèche long et lave linge, puis-je me raccorder sur le fil de terre déjà existant ou dois je en tirer absolument un autre ?

Merci pour votre aide.

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a réagi :

Voici ce que dit la NF C 15-100

Bonjour voici ce que dit la NF C 15-100 "mot pour mot" concernant votre question ::
"Le conducteur de protection des circuits de chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection (Terre), même si celle-ci est destinée à alimenter un appareil de Classe II (2) et les conducteurs de protection doivent avoir une section égale à celle des conducteurs actifs Neutre et Phase (p237)

"Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits électrique empruntant le même parcours, la section du conducteur de protection doit être égale à la plus grande section des conducteurs actifs ( Phase, Neutre ) du circuit" texte issu de la page (p 237) du livre PROMOTELEC de l' officiel de l' électricité de bâtiment d' habitation ..

Je vous invite à consulter GRATUITEMENT la NF C 15-100 complète intégrale dans la totalité des 522 pages de PROMOTELEC, dans la page de mon site Internet, avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE ou surligner le lien et cliquer sur accéder à :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-norme-nf-c-15-100.352053.42588.html

Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Jean-Frederic a indiqué :

non

La section de la terre de vos plafonniers est trop petite pour relié des circuits dédiés. la section recommandé est 2.5.
On parle que de la terre parce que repiqué des circuits prises dessus est interdit

Cordialement ECS-ELEC

Jean-Frederic THANIAH, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ECS-ELEC
Noel Baaloudj Noel a répondu :

Non

Un sèche linge et lave linge sont des lignes unique et seulement eux brancher sur votre câble. Ce sont des lignes spécifique comme four plaque induction. Etc donc vous devez retirer un câble.
Cordialement
Nb-elec

Noel Baaloudj, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant salarié chez Nb-elec
Jacques FOUCAULT Jacques a réagi :

Nouveaux circuits nouveaux conducteurs de terre

Malheureusement vous allez devoir faire passer depuis votre tableau électrique 1 conducteur de terre vert/jaune vers chacun des circuits spécialisés.

Jacques FOUCAULT, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Eletricien chez OMNI PLUS
Philippe Bouyer Philippe a expliqué :

Terre sur chaque ligne

Il faut un fil de terre pour chaque ligne que vous allez créer

Philippe Bouyer, fraîchement arrivé sur le forum
Patron chez Phil-Elec66
Jean francois a répondu :

non

non

Jean francois Ottonello, expert à ses heures perdues
Président chez EDV Electricité Des Vallées

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout