Trouver artisan Conseils du pro Electricien Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?

Peut-on encastrer un fil électrique sans gaine ?

Bonjour,
Si je n'ai pas de gaine, est-ce que je peux directement cimenté mon câble électrique. Il a déjà sa protection grise et il n'y a pas de mouvement du câble. Donc je compte le mettre dans le ciment ? Y a t-il un risque ? Merci

Publié le
10 réponses de nos supers Electriciens

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

BLAISE KUAMADIO MALAKI BLAISE a dit :

Non, on ne doit jamais encastrer un câble électrique directement dans le ciment, même s’il a une gaine grise. C’est interdit par la norme et dangereux à long terme.

Pourquoi c’est interdit ?
1. Le ciment attaque la gaine
Le ciment est agressif chimiquement :
il assèche la gaine
elle devient cassante avec le temps
risque de court-circuit ou fuite de courant
2. Aucun remplacement possible
Sans gaine :
impossible de changer le câble plus tard
obligation de casser le mur ou la dalle
3. Risque électrique réel
Même si ça fonctionne au début :
échauffement
défaut d’isolement
risque d’électrisation ou d’incendie
👉 La norme NF C 15-100 l’interdit clairement.
✅ Ce qu’il faut faire (obligatoire)
✔️ Mettre une gaine (même courte)
Gaine ICTA (mur intérieur)
Gaine TPC rouge (extérieur / enterré)
Même si le câble est déjà gainé.
✔️ Laisser du jeu
Pas de câble tendu
Pas d’écrasement
Passage continu sans coude brutal
✔️ Exception (très rare)
Uniquement pour :
certains câbles industriels spécifiques
posés selon notice fabricant ➡️ Jamais en habitation standard

BLAISE KUAMADIO MALAKI, fraîchement arrivé sur le forum
ELETRICIEN chez BKM ELECTRICITE
Emmanuel a réagi :

Non et non

Bonjour, nous artisan électricien, nous répétons les normes électriques.
Tous les fils rigides ou souples, doit être gainée, Plusieurs raisons, si on avait besoin de remplacer les fils, le ciment va attaquer l'isolant, si vous mettez un cadre avec un clou.
Dans tout le cas les fils voir câble doit être gainé.
J'espère répondre la question.

Emmanuel Rigoreau , fraîchement arrivé sur le forum
Electricien chez Veds 41
Axel Pérot Axel a répondu :

Non

Un câble ne peut être directement scellé ou noyer dans le béton ou autre.
Il doit pouvoir être retirable en toute circonstances.
Les seuls câbles pouvant être noyés sont ceux possédant une protection mécanique supplémentaire type feuillard type u1000rvfv

Axel Pérot, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez Pérot Électricité
Pierrick Gastineau Pierrick a indiqué :

Non

Ceci est contre la norme C15100NF tout conducteurs électrique doit disposé d'une protection.
De plus le jour où vous désirez faire un rajout ou déplacé vous ne pouvez plus

Pierrick Gastineau, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez Gastineau
Noel Baaloudj Noel a répondu :

Bonjour non il faut une protection mécanique quand celui-ci est scellé

Bonjour non il faut toujours une protection mécanique pour évitez tout dommage sur le câble et même si un jour il y a un problème vous pourrez le repasser sans soucis.

Noel Baaloudj, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant salarié chez Nb-elec
Emmanuel HILAIRE Emmanuel a indiqué :

Respect de la norme

En temps que professionnel, je ne préconise pas de sceller un câble électrique, le ciment pourrait ronger la protection mécanique, la gaine du fil électrique

Emmanuel HILAIRE, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez ELEC VALLEES
Patrice  Mas Patrice a dit :

Interdit dans la norme

Il est totalement interdit et risqué de mettre un câble électrique directement dans le ciment.
Il faut absolument le mettre dans une gaine.

Patrice Mas , ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez MAS SERVICE
www.p-mas-service.fr
DENIS FOUQUERE DENIS a répondu :

oui il peut risque

une gaine où un câble sert d'isolant et protège vos fil comtes les bestiole qui peuvent ce loger dans les murs

DENIS FOUQUERE, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez ELEC-ECO17
Adrien a répondu :

NON

bonjour

strictement interdit et vous seriez surement embêter dans l avenir en faisant cela

Adrien Arnould, fraîchement arrivé sur le forum
Gerant chez l'éclair tarnais

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

SERGE a expliqué :

Réponse

Non vous pouvez pas très dangereux

SERGE THEUNIS, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite