16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?

Peut-on connecter une prise de courant modulaire à un disjoncteur 10A ?

Bonjour,
Y a t'il un risque à connecter une prise modulaire à un disjoncteur 10A dans un tableau de bord ? Je précise : cette prise reliée à la terre aurait vocation à recevoir un seul appareil type aspirateur, karcher ou lampe à la fois.
Merci

Publié le
10 réponses de nos supers Electriciens
Sebastien a dit :

A lire

Bonjour,
Une prise même modulaire est normalisée pour des pics à 16A.
Si votre prise est câblé en 1,5mm2, la protection (Disjoncteur) "maximum" sera de 16A.
Si votre prise est câblé en 2,5mm2, la protection (Disjoncteur) "maximum" sera de 20A.
Cela veut dire que vous pouvez mettre une protection de calibre inférieur. En 1,5 et 2,5mm2, rien ne vous interdit de protéger la ligne par un 10A.
En 10A vous ne disposerez que de 2300w maximum.
A l'inverse mettre une protection "supérieur" au maximum admis est très dangereux et totalement interdit.
Bonne journée.

Sebastien Verger, expert à ses heures perdues
Gérant chez Eco-Electric®

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Francis a expliqué :

Oui

Oui mes à condition que le 10A ne que pour cette prise de plus 10 À c pas assez pour un karcher ou aspirateur si ils est ancienne génération la nouvelle génération et limitait à 900 wat donc le mieux rajouté un 16A qui équivaut à 1600wat

Francis SAVARY, expert à ses heures perdues
Electricien à AMIENS
Robert a répondu :

Normes!

Bonjour ,
Votre prise modulaire doit être raccordé à une coupure 16A afin de resté dans les normes.
Les 10A sont pour les circuits lumières.
Il faut remplacé votre coupure modulaire 10A par une de 16A bipolaire. Cdlt.
ST2T 94

Electricien, fraîchement arrivé sur le forum
Dominique PIN Dominique a dit :

Pas de risque pour l'installation,les disjoncteurs ont pour fonction de protéger les circuits. Plus ils sont faibles, moins il y a de risque pour les circuits,

vous limiterez votre confort d' utilisation, un aspirateur à lui seul risque d'atteindre le seuil de tolérance du disjoncteur, et vous limiterz également la durée de vie du disjoncteur si il doit fonctionner dans ces limites

Dominique PIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
James BALDOCK James a dit :

Pas de risque mais pas aux normes

Il n'y a pas de risque en soit mais la norme NFC-15-100 dit PC 1.5mm² disjoncteur 16A et 2.5mm² disjoncteur 20A. Le risque c'est quand vous branché votre Karcher ou une puissance dépassant les 10A que ca disjoncte.

James BALDOCK, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à GRENOBLE
André a indiqué :

Disjoncteur 10 A

Vaut mieux la relier à un disjoncteur 16 À car si vous brancher un appareil qui demande de la puissance, celui ci disjonctera

André LAIGNEL, fraîchement arrivé sur le forum
chez Electro-Services
Anthony Frederic Anthony a expliqué :

Non

On ne peut pas brancher une prise de courant quelqu'elles soit sur du 10a en 1,5mm2 sur du 16a ou alors en 2,5 mm2 sur du 20a

Anthony Frederic, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez FRED ELEC ENERGY
AMEDY a dit :

Disjoncteur

Pour une lampe vous pouvez mettre le 10A mais pour tout autre appareillage comme aspirateur, pensez à mettre un 16A.

AMEDY DIABIRA, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez DIABELEC
www.diabelec.fr
Léo a dit :

OUI

Mas on utilise pas 100% de la capacité de la prise qui est de 16A

l'idéal est de placer un disjoncteur de 16A

Léo FERRARI, fraîchement arrivé sur le forum
Préident directeur g chez INNOVEC
TEO a réagi :

Florino Electricité

Je vous conseille d'installer un compteur Enedis dédié

TEO FLORINO, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à PARIS-12E

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout