Comment vérifier le câblage d'un tableau électrique?

Bonjour.
J'ai mis un tableau électrique pour alimenter une prise de courant et un éclairage dans mon garage.
J'ai tiré le cable 3G qui part du tableau de l'appartement du répartiteur du tableau plus précisément en section 6carré et qui arrive sur un interrupteur différentiel 40A 30mA. Mon disjoncteur abonné est calibrer sur 45A. Le câble est tirer sur 50m environ.
Ma question est ce que ma section de câble qui est de 6carré est bonne par rapport à l'interrupteur différentiel de 40A? Et si elle est pas bonne que dois-je faire pour réduire le soucis ?

Mickael

6 réponses des experts Electricien

section inadaptée

Bonjour, la section du câble que vous avez installé n'est pas suffisante (disjoncteur abonné 45A donc 10 mm² si c'est le calibre maximum du disjoncteur abonné ) c'est la protection amont qui protège le câble
Afin de résoudre le problème sans devoir changer le câble il faut installer un disjoncteur de 32 A entre le répartiteur et votre câble, vous devrez utiliser des conducteurs d'une section de 10 mm² entre le répartiteur et le disjoncteur de 32 A

25/08/2020

Fabrice Pescheloche
Gérant chez Pesch'Elec
www.pesch-elec.fr
Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

du 10 carré aurais ete mieux

du 10 carré aurais été mieux mais tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
si c'est pour alimenter une ampoule et une perceuse, cela fera l'affaire. vous aurez certainement une chute de tension mais pas tops problématique.
selon les abac , en 6 mm² sur distance 50 m vous pouvez avoir 4 k 18 amperes a vous de calculer la charge afin de ne pas depasser cette limite

25/08/2020

Frederic Hocde
Gerant chez aebservice83
Confirmé

cablage tableaux secondaire

Bonjour, non votre cablage n est pas bon , votre cable de 3G6mm2 ne tient pas 40 A donc il est trop petit Vous risqué de mettre le feu , il faut mettre au minimum un 3G10mm2 pour un disjoncteur différentiel 40A 30mA
Faite appelle a un électricien pour évité de faire des bétise

25/08/2020

Eric George
Dirigeant chez ricobat51
Occasionnel

Oui, un interrupteur différentiel 40A 30mA est approprié en tête du tableau du garage mais il faut protéger le câble 3G6 en amont par un disjoncteur 32A.

En effet, la section 6² doit être protégée par un disjoncteur 1P+N 32A en amont, sinon c'est votre dijsoncteur d'abonné calibré à 45A qui protège le câble ce qui est un ampérage trop fort pour cette section, surtout avec une longueur de 50m.

Cordialement.

25/08/2020

Jean-Pierre Prieur
Gérant chez TELINFO
Occasionnel

Câble d'alimentation

Normalement si vous tirez un câble vers un autre coffret sur lequel il y a une protection différentielle il faut du 10mm2.

25/08/2020

Loic Combret
Gérant chez lil elec
Habitué

tableau electrique

non il faudrait une protection en 32A

26/08/2020

Jacques Traeger
President chez Allo Habitat électricité
www.allo-habitat-57.fr
Confirmé