sifflements dans mes canalisations uniquement avec eau chaude
Bonjour à Tous,
je constate un sifflement important ds les canalisations du planché entre les deux etages lorsque je "tire" UNIQUEMENT de l'eau chaude . et cela se produit sur tous les mitigeurs de la maison (RdC, etg) . depuis l'installation d'un nouveau Cumulus ds les combles (auparavant, installé ds le garage) surtout les journees de basse température extérieure. Le groupe de sécurité est neuf, le reducteur de pression taré à 3bar est neuf. Si je commence par tirer de l'eau froide et bascule ensuite sur l'eau chaude ce phénomene ne se produit pas ... Comment puis-je resoudre ce probleme ? merci pour vos reponses. cdt cris
🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.
Ici, trouvez votre plombier
de confiance !
Imad a indiqué :
Un sifflement uniquement sur l'eau chaude, apparu après le déplacement du cumulus, vient d'un organe du circuit d'eau chaude : groupe, clapet ou limiteur.
Bonjour,
Puisque le sifflement n'existe que sur l'eau chaude, sur tous les mitigeurs, et depuis le déplacement du cumulus, il faut chercher sur ce qui est commun à toute l'eau chaude : l'arrivée d'eau froide du ballon et sa sortie.
Les suspects, par ordre de probabilité :
- le groupe de sécurité : son clapet anti-retour peut vibrer au passage de l'eau, même neuf. C'est la première cause de sifflement sur l'eau chaude ;
- le robinet d'arrêt avant le ballon, pas ouvert à fond ;
- un réducteur de pression ou un limiteur de température posé sur le circuit du ballon ;
- un tube de trop petit diamètre ou un raccord à passage réduit sur la nouvelle alimentation vers les combles : l'eau y circule trop vite ;
- un flexible de raccordement de faible section.
Le lien avec le froid extérieur s'explique : dans des combles froids, le tube se contracte et les organes travaillent différemment.
Le fait que le bruit disparaisse quand vous commencez par l'eau froide confirme un phénomène de vibration au démarrage du débit.
Demandez à l'installateur de vérifier le diamètre de l'alimentation et de remplacer le groupe de sécurité par un modèle à clapet silencieux.
Cordialement,
Soch 31 – Sud-Ouest Chauffage Plomberie
Président chez SUD OUEST CHAUFFAGE PLOMBERIE - SOCH
Ici, trouvez votre plombier
de confiance !
Réducteur de pression
Si le réducteur est sur le ballon enlever le,
La meilleure place c'est sur l'arrivée général après compteur.
Bonne journée
Gérant chez Gwenael Plomberie (EURL)
Autres énigmes pour votre super Plombier :
- Pourquoi ai-je de l'eau qui sort de mon parquet ?
- Que se passe-t-il si on change le diamètre plomberie ?
- Les mauvaises odeurs viennent-elles du ballon d'eau chaude de mon voisin ?
- Comment supprimer une émanation gazeuse qui fait tousser lors de l'ouverture du robinet ?
- Tuyau d'alimentation en PER ou en cuivre pour ma plomberie ?
- Pourquoi ma VMC sonne en présence d'une personne ?
- Il n'a pas trouvé la panne, dois-je le payer ?
- Comment raccorder le tuyau de décompression des WC ?
- J'entends l'eau des wc du voisin, que faire ?
- Quel recours après une fuite sur un chauffe-eau fraîchement installé ?
- Joints de faïence détériorés, est-ce à la charge du propriétaire ou du locataire ?
- Qui est responsable après des cloisons moisies dans une maison récente ?
- Remplacement ballon d'eau chaude blindé au lieu de stéatite
- Perte de pression temporaire d'eau chaude après une douche
- Que faire contre les odeurs d'égout par la membrane du clapet anti-retour ?
- Dé-siphonnage du wc quand le voisins tire la chasse d'eau
- Avis sur le montant d'un devis de plomberie ?
- Comment raccorder sur les sorties eau chaude eau froide d'un ballon ?
- Cumulus posé sous dimensionné par mon plombier
- Problème capacité ballon d'eau chaude 200L pour 4 personnes
- Problème odeur égout après fonctionnement de la chasse d'eau du WC
- Bouchage de WC récurent malgré 4 interventions de débouchages.
- Cause de bruit évacuation eau sur une colonne ?
- Problème de lenteur de production d'eau chaude sur chauffe-eau Ventouse F15
- Contrôle installation sanitaire désuète suite achat ?
- Réglementation pour les chauffe eau à gaz
- Mauvaises odeurs et clapet anti-retour
- Bruit d'eau qui coule dans la canalisation du chauffage
- Odeurs récurrentes d'eaux usées provenant de l'évier et sous évier.
- Diamètre tampon de réduction non standard ?
- Désiphonnage après tirage de chasse, mauvaise odeur par le siphon
- Comment régler le refoulement des mauvaises odeurs par le siphon du lavabo ?
- Peut on brancher plusieurs équipements sur la même arrivée d'eau ?
- Pourquoi un bruit de claquement à l'évacuation de l'eau chaude ?
- Qui paie la surconsommation d'eau suite problème de pression ?
- Locataire ou propriétaire pour payer le remplacement d'un groupe sécurité ?
- Radiateurs qui ne chauffent pas suite à installation d'une pompe a chaleur
- Quelle climatisation choisir pour un appartement?
- Problème d'odeur dans mes toilettes, que faire?
- A quoi sert chauffe-eau électrique à accumulation dans un logement ?
- Mon eau chaude met trop de temps à arriver, que faire?
- Intervention sur le limiteur de pression du compteur général, que faire?
- Qui doit payer la surconsommation d'eau suite à une fuite d'eau?
- Cuisinière raccordée directement sur le cuivre, quid du robinet d'arrêt?
- Odeur de remontées d'égouts le matin
- Les canalisations sont elles moissies ?
- Dégât des eaux pendant une intervention plombier, qui paye?
- Comment choisir la capacité de son ballon d'eau chaude ?
- Quel risque à remettre en route mon ballon d'eau chaude électrique vidangé ?
- Problème ballon thermodynamique absence de gaines
- Quelle est la durée de vie d'un Chauffe-eau électrique ?
- Doit-on payer un artisan si la prestation n'est pas correctement effectuée?
- Peut-on déplacer un compteur d'eau à l'extérieur de propriété?
- Est-il possible d'installer un sanibroyeur derrière un WC japonais ?
- fuite chauffe eau solaire thermodynamique weishaupt
- Pose d'une selle de branchement pvc 100/50
- Manque de pression dans ma douche
- comment poser une selle de raccordement?
- Manque de pression d'eau chaude robinets maison
- Fuite arrivée d'eau en cuivre (locataire), qui paye?
- Placo du plafond endommagé après dégâts des eaux que faire?
- Dégât des eaux après pose de chauffe eau par plombier
- Comment enlever un bruit dans le tuyau d'évacuation
- Comment supprimer une mauvaise odeur d'égout dans ma salle de bain?
- Débit d'eau chaude très faible suite à installation chauffe-eau
- Un artisan peut-il augmenter le prix du devis, après avoir encaissé le chèque d'acompte?
- Comment trouver le volume idéal d'un chauffe-eau électrique ?
- Sifflements mitigeur eau chaude douche
- Dégât des eaux canalisation percer dans la chappe
- Arrivée d'eau appartement
- Comment résiliation un devis pour non respect des dates
- Plus d eau chaude : chaudière à détartrer ?
- Ballon d'eau chaude changé à tort
- Panne d'eau chaude sur un chauffe-eau thermodynamique
- soudures cuivre sur acier chauffage
- Odeur de pétrole à la sortie de mon robinet
- Peut-on mettre un tube PER de 14 dans un PER de 16 pour réparer une fuite d'eau importante?
- Craquement dans la tuyauterie suite à rénovation plomberie
- eau tiède dans cuisine salle de bains
- plus d'eau dans le circuit d'eau chaude