Trouver artisan Conseils du pro Plombier Manque de pression d'eau chaude robinets maison

Manque de pression d'eau chaude robinets maison

Depuis 1 mois je constate une perte de pression importante sur l'eau chaude de tout mes robinets dans ma maison (débit/2 par rapport à l'eau froide).

J'ai fais venir l'entreprise qui fait la maintenance de ma pompe à chaleur (qui a 2 ans) et selon eux le problème ne peut venir que du Régulateur Limiteur Thermostatique (WATTS), car il n' y aurait selon pas de fuite ni de problème dans l' unité centrale de la PAC.

Je m'apprête à un commander un pour le changer mais j'aurais aimé avoir un avis de professionnel au préalable.

Publié le

🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.

2 réponses de nos supers Plombiers

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Imad HAMMOUCHE Imad a dit :

Un débit d'eau chaude réduit de moitié sur tous les robinets vient d'un organe en sortie de ballon : mitigeur thermostatique, clapet ou filtre entartré.

Bonjour,

Si l'eau chaude a perdu la moitié de son débit sur tous les robinets alors que l'eau froide est normale, l'obstacle est commun à tout le circuit d'eau chaude : il se trouve donc à l'entrée ou à la sortie du ballon, et non dans les robinets.

Le diagnostic de l'entreprise est plausible. Le limiteur thermostatique placé en sortie de ballon mélange l'eau chaude avec de l'eau froide pour éviter les brûlures. Il contient une cartouche, des filtres et des clapets anti-retour qui s'entartrent, parfois en deux ans seulement si l'eau est dure.

Avant de le remplacer, vérifiez ou faites vérifier :

- les filtres et clapets de ce mitigeur : un simple nettoyage au vinaigre blanc suffit souvent ;
- le groupe de sécurité et son robinet d'arrêt, sur l'arrivée d'eau froide du ballon ;
- le filtre ou le réducteur de pression éventuellement placé avant le ballon.

Un test simple : comparez le débit juste avant et juste après le mitigeur thermostatique, si des vannes le permettent.

Si votre eau est calcaire, un détartrage régulier de cet organe et un traitement de l'eau éviteront que le problème revienne.

Cordialement,
Soch 31 – Sud-Ouest Chauffage Plomberie

Imad HAMMOUCHE, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez SUD OUEST CHAUFFAGE PLOMBERIE - SOCH

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Mouheimen a réagi :

manque de pression

bonjour, le manque de pression en eau chaude peu venir du filtre sur le robinet thermostatique ou du réducteur de pression qui c'est dérèglée (soit le regler ou le changer) normalement un réglage suffit
a votre services ETS BATIGAZ

Mouheimen SEDRINE , expert à ses heures perdues
RESPONSABLE chez ETS BATIGAZ