Trouver artisan Conseils du pro Plombier Mon eau chaude met trop de temps à arriver, que faire?

Mon eau chaude met trop de temps à arriver, que faire?

Bonjour, sur une construction neuve, nous avons un délai d'arrivée d'eau chaude dans les salles de bain très long (6L d'eau s'écoule sur un délai de plusieurs minutes avant d'avoir de l'eau tiède puis chaude).
La perte d'eau est considérable du même que l'inconfort associé. La salle de bain se situe a plus de 8 mètres de la chaudière. Il n'y a pas de boucle prévu.
Quel recours peut-on avoir? Est-ce légal d'avoir une perte si importante d'eau avant d'obtenir de l'eau chaude?

Publié le

🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.

1 réponses de nos supers Plombier

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Imad HAMMOUCHE Imad a répondu :

Sans bouclage, l'eau froide contenue dans les tuyaux doit s'écouler d'abord. Les solutions : circulateur de bouclage, ou petit chauffe-eau d'appoint.

Bonjour,

Le délai que vous constatez s'explique simplement : entre deux puisages, l'eau contenue dans les tuyaux refroidit. Il faut vider toute cette eau avant que l'eau chaude n'arrive. Plus le tuyau est long et gros, plus l'attente est longue. Si la chaudière produit l'eau chaude en instantané, s'ajoute son temps de mise en route.

Les solutions techniques :

- Le bouclage d'eau chaude : un tuyau de retour et un petit circulateur font circuler l'eau en permanence ou sur horloge. L'eau chaude est disponible tout de suite. C'est la solution la plus confortable, mais elle demande de pouvoir passer un tuyau de retour.
- Un circulateur de confort posé sous le lavabo le plus éloigné, qui renvoie l'eau refroidie dans le circuit d'eau froide : il s'installe sans tuyau supplémentaire.
- Un petit chauffe-eau électrique d'appoint, de 10 à 15 litres, placé dans la salle de bain.
- La fonction de maintien en température de la chaudière, si elle en dispose : elle supprime le délai de démarrage.

Vérifiez aussi que les tuyaux sont calorifugés. Sur la question du recours, signalez le défaut par écrit à votre constructeur pendant la période de garantie.

Cordialement,
Soch 31 – Sud-Ouest Chauffage Plomberie