Bonjour,
nous sommes en copropriété. Lorsque quelqu'un sur notre colonne d'évacuation utilise de l'eau (en particulier de l'eau chaude), des séries de claquements forts se produisent lors de l'évacuation de l'eau. D'abord très nombreux, puis de moins en moins. ils s'arrêtent seulement quand l'eau n'est plus utilisée, donc quand quelqu'un fait tourner une machine, cela peut durer longtemps.
A noter que les bruits sont beaucoup plus forts en hiver.
Si quelqu'un a une idée des origines de ses bruits, nous en serions reconnaissants.

Publié le

🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.

2 réponses de nos supers Plombiers

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Imad HAMMOUCHE Imad a répondu :

Ces claquements sont la dilatation de la colonne en PVC au passage de l'eau chaude, bloquée par des colliers trop serrés ou une traversée de dalle.

Bonjour,

Vos observations désignent clairement la dilatation thermique. Une colonne en PVC s'allonge d'environ 0,7 mm par mètre pour 10 °C d'écart. Quand de l'eau chaude s'y écoule, le tuyau se dilate. S'il est bloqué par des colliers trop serrés ou par les traversées de plancher, il glisse par à-coups : chaque à-coup produit un claquement. Les claquements sont nombreux au début, quand le tuyau chauffe vite, puis s'espacent. Ils sont plus forts en hiver parce que l'écart de température entre le tuyau froid et l'eau chaude est plus grand.

Les remèdes :

- desserrer légèrement les colliers ou les remplacer par des colliers coulissants à bague isophonique ;
- vérifier la présence de manchons de dilatation à chaque étage, et que la colonne n'est pas scellée au ciment dans les dalles ;
- gainer le tuyau d'un fourreau souple au niveau des traversées.

Il s'agit d'une partie commune : demandez au syndic de faire intervenir un plombier pour contrôler les fixations de la colonne dans les gaines techniques. L'intervention est en général simple une fois les points de blocage localisés.

Cordialement,
Soch 31 – Sud-Ouest Chauffage Plomberie

Imad HAMMOUCHE, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez SUD OUEST CHAUFFAGE PLOMBERIE - SOCH

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Nicolas a répondu :

bruit dans les canalisations

il faut vérifier l'ensemble de l'installation et voir si tout est bien fixé si cela ce produit sur l'eau chaude cela peu être due a la dilatation d'un tuyau

Nicolas Wilhelm, expert à ses heures perdues