Trouver artisan Conseils du pro Plombier comment poser une selle de raccordement?

comment poser une selle de raccordement?

Pour une douche , je veux raccorder une selle de branchement 100/50 sur un coude 90° F/F ( EV wc ) en position vertical c'est-à-dire entre les 2 emboîtures.
C'est faisable ou pas ?

Publié le
4 réponses de nos supers Plombiers

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Imad HAMMOUCHE Imad a réagi :

Ce n'est pas faisable sur un coude : la selle demande un tube droit. Remplacez le coude par une culotte ou intercalez un tronçon droit.

Bonjour,

Non, ce montage n'est pas réalisable correctement. Une selle de branchement est moulée pour s'appliquer sur un tube droit de diamètre 100. Sur un coude, entre les deux emboîtures, il n'y a ni la longueur droite ni la surface de collage nécessaires : le joint ne sera pas étanche et finira par fuir.

Les solutions propres :

- remplacer le coude à 90° par une culotte de branchement 100 avec piquage de 50 ou 40, ou par un coude à piquage, une pièce prévue précisément pour raccorder un appareil au droit d'un changement de direction ;
- ou intercaler, avant ou après le coude, un tronçon droit avec une culotte à 45°, à l'aide d'un manchon coulissant qui facilite la pose sur une canalisation en place.

Pensez aussi au fonctionnement : la douche raccordée sur l'évacuation des WC doit arriver par le dessus, dans le sens de l'écoulement, avec une pente d'au moins 1 cm par mètre. Sans ventilation à proximité, la chasse d'eau aspirera le siphon de la douche : un clapet aérateur sur l'évacuation de la douche évite les glouglous et les odeurs.

Cordialement,
Soch 31 – Sud-Ouest Chauffage Plomberie

Imad HAMMOUCHE, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez SUD OUEST CHAUFFAGE PLOMBERIE - SOCH
Nathaniel a réagi :

Selle

Bonjour, le raccordement d'une selle PVC ne peut être fait que sur une partie mal et non sur une emboiture PVC ! Si vous avez la possibilité de changer la pipe d'évacuation du toilette, vous pouvez en acheter une avec un piquage déjà intégré.

Nathaniel SMADJA, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez Les Bons Tuyaux
Mouheimen a dit :

Non

Je vous conseil pas de faire sur une emboîture fuite le diamètre de la selle est pour du 100 pas pour du 110(emboîture)
Cordialement batigaz

Mouheimen SEDRINE , expert à ses heures perdues
RESPONSABLE chez ETS BATIGAZ
www.batigaz.fr

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Amrani a indiqué :

Pose selle

Bjr sa ni'ra pas on ne branche jamais de douche sur l'évacuation des WC pour cause d'odeurs ou de remontée

Amrani Aiman, fraîchement arrivé sur le forum