Trouver artisan Conseils du pro Plombier Peut-on mettre un tube PER de 14 dans un PER de 16 pour réparer une fuite d'eau importante?

Peut-on mettre un tube PER de 14 dans un PER de 16 pour réparer une fuite d'eau importante?

suite a une rupture du per de 16 arrivée principale de l'eau du compteur on y a introduit un per de 14, on n'avait pas d'autre choix et on a mis un reducteur de pression

Publié le

🧭 Vous avez un problème similaire ?
Décrivez votre situation avec vos mots, notre assistant vous oriente vers la bonne solution.

3 réponses de nos supers Plombiers

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

Imad HAMMOUCHE Imad a indiqué :

C'est une réparation de dépannage : le PER 14 glissé dans le 16 réduit fortement le débit. Il faudra remplacer le tronçon par du 20 ou 25.

Bonjour,

Je comprends la situation d'urgence, mais cette réparation ne peut être que provisoire.

Sur le plan du débit : un PER de 14 a un diamètre intérieur d'environ 10 mm. Pour l'arrivée principale d'un logement, c'est très insuffisant : vous aurez un débit faible dès que deux points d'eau fonctionnent en même temps. Le réducteur de pression n'y change rien ; il diminue même encore la pression disponible. Il protège l'installation, il ne compense pas un tube trop petit.

Sur le plan de la fiabilité : le tube de 16 extérieur, rompu, ne sert plus que de gaine. Les points sensibles sont les deux extrémités, là où le 14 est raccordé au reste de l'installation. Vérifiez que ce sont de vrais raccords adaptés au PER de 14, à sertir ou à compression, et qu'ils restent accessibles pour être surveillés.

Ce qu'il faut prévoir : remplacer le tronçon complet entre le compteur et la maison par un tube de diamètre adapté, PER ou polyéthylène de 20 ou 25. Si l'ancien tube passait sous gaine, le nouveau peut parfois être tiré à sa place sans ouvrir de tranchée. Cherchez aussi la cause de la rupture : gel, pincement ou tube sans gaine dans le sol.

Cordialement,
Soch 31 – Sud-Ouest Chauffage Plomberie

Imad HAMMOUCHE, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Président chez SUD OUEST CHAUFFAGE PLOMBERIE - SOCH
Damien a indiqué :

per 14 dans per 16

le per de d14 n'existe pas c'est du d12 . si votre installation est correctement faite vous deviez pouvoir enlever de la gaine votre pe d16 et renfiler soit un d16 soit un d12 . pour passer un d12 dans un d16 je vous soughaite bon courage

Damien Dewasmes, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Plombier à RENAISON

Ici, trouvez votre plombier
de confiance !

R. a dit :

Attention. ..

Le fait de reduire le diamètres reduit le debit mai pas la pression ...
Il faut repasser un tuyaux en respectant les diamètre pour ne pas perdre le debit quant on ouvre plusieur robinet.

R. MALLET, fraîchement arrivé sur le forum
Technicien chez DEPANNAGE CHAUFFAGE RAMONAGE SOLAIRE D.C.R.S