regroupage de disjoncteur sur tableau électrique

26/06/2013

regroupage de disjoncteur sur tableau électrique

bonjour,
que se soit su de l'ancien ou le neuf, a t'on le droit de faire du regroupage sur les disjoncteurs ou porte fusible existant pour faire de la place dans le tableau?

6 réponses des experts Electricien

regroupage de disjoncteur sur tableau électrique

Non, pourquoi car chaque disjoncteur ou porte fusible à son quota de circuit comme
Nombre de socles PC maximum par circuit Section Disjoncteur * Coupe circuit
5 socles PC 16 A 1,5 mm² cuivre 16 A
8 socles PC 16 A 2,5 mm² cuivre 20 A 16 A
Circuit spécialisé 1 PC 16 A 2,5 mm² cuivre 20 A 16 A
Circuit spécialisé 1 PC 32 A 6 mm² cuivre 32 A 32 A
Vous pouvez mettre deux convecteurs de 1500 sur un disjoncteur de 20A il y va 4500W.

Cordialement

Pour connaître votre tarif Electricien, c'est ici !

27/06/2013

Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

On peut regrouper sous certaines conditions

Si on suit la norme, on peut :
- Les fils doivent être de même calibre
- Les circuits de même nature (éclairage, prises, chauffage, volets roulants etc.)
- Il faut respecter les prescriptions (max. 8 points lumineux, 5 ou 8 prises, 8 volets roulants... etc.) et attention aux cas particuliers.

Et ne pas oublier le bon sens :
comme il a été dit précédemment, s'assurer que la somme de la consommation des appareils ne dépasse pas la capacité du disjoncteur ou fusible.

28/06/2013

Occasionnel

regroupage

bonjour,
au depart un disjoncteur ou fusible est prevu pour proteger un circuitil est toujours possible de le faire sous certain condition

sur chaque circuit 20 A 16 et 10

tu coupe disjoncteur par disjoncteur pour voir le nombre d appareils connectees

sachant qu il ne faut pas modifié
le circuit 32A
les circuits specifiques dédies (gros electromenagers)
ne pas avoir plus de deux fils connectes sous chaque bornes des protections

28/06/2013

Philippe Toussaint
Gérant chez Triphas' eurl
Confirmé

REGROUPAGE

Regroupage est un mot inaproprie en electricite.Un disjonteur,pour simplifier 10A "regroupe"8 point lumineux,16A 8 prises ni plus mais possible moins.Avec pour chaque appareil,machine a laver,seche linge,lave vaisselle ,un 20A et 32A pour la plaquede cuisson.

01/08/2013

Confirmé

regrouper sous certaines conditions

il faut respecter le nbre 8 pc par disj de 20a 8 lampes de 40 à 100W par disj de 16a les circuits specialisés 1 par disj de 20a etc etc

30/07/2013

Occasionnel

Regroupement circuits

Bonjour
Il est formellement interdit de regrouper des circuits à l'origine sépares sous une même protection
Cordialement

27/06/2013

Cédric Moulin
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Confirmé