: Ni Bricoleurs, Ni Amateurs, depuis 2007, nos artisans sont de vrais Pros !

Quel section de câble électrique terre pour se raccorder à la colonne

18/04/2012

Quel section de câble électrique terre pour se raccorder à la colonne

bonjour ,lors de la creation d'un pdl le consuel impose un fils electrique terre branché sur la colonne de l'immeuble quelle section doit etre utilise svp le 10mm2 est il suffisant

11 réponses des experts Electricien

Câble de terre

Bonjour, la section du câble de terre va dépendre de la section des conducteurs actifs du PDL.
Si tes conducteurs actifs son :
- inférieur ou égal à 16mm² alors tu pourras mettre au minimum la même section pour le câble de terre.
- de 25mm² ou 35mm² alors le câble de terre sera de 16mm² .
- supérieur à 35mm² alors le câble de terre fera au minimum la moitié de la section (50mm² -> terre=25mm² ...etc)

Pour obtenir votre prix Electricien, c'est ici !

21/04/2012

Jean Willy BADIN
Gérant chez WattElek
Confirmé

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

terre colonne

bonjour
votre câble de terre doit être au minimum de 16° mais il faut partir du principe que plus il est important plus il est efficace pour évacuer les défauts
salutations

22/04/2012

Cédric Moulin
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Confirmé

suite a votre question

la dimension de la cablette nu de terre doit etre egal ou moitier de la dimension du cable d'arriver dans les distributeur d'étage

20/04/2012

Charles Italiano
Responsable chez Snerelectron
Occasionnel

RACCORDEMENT A LA COLONNE

bonjour, un fil 16 mm2 isolé est necessaire pour vous raccorder sur la colonne.
Salutations.
Gilles Brisset

19/04/2012

GILLES BRISSET
DIRIGEANT chez GILLES BRISSET
www.ediss.fr
Occasionnel

Cable terre

Bonjour, la section du câble de terre doit être la même que celle du câble d'arrivée EDF.

19/04/2012

MEHMET KARABIYIK
GERANT chez 2M Réseaux
Occasionnel

section cable terre

Bonjour,non le consuel exige du 16².GEORGESELEC 81

20/04/2012

Confirmé

terre 25²

Pour une colonne montante EDF du 25² est préconisé

19/04/2012

Occasionnel

cable terre

pour une colonne la section obligatoire est 16mm²

19/04/2012

Yannick Ayrole
Createur chez YAVS59
Confirmé

N°10462

Minimum pour la terre principal entre 10 et 50mm2

06/01/2013

Occasionnel

cable de terre

il vous faut du 16°carre pour aller à la colonne

14/06/2012

Occasionnel

section de câble électrique terre

Le 10 Carré vous suffira.

Cordialement.

19/04/2012

Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

Autres questions Electricien :