16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Quel section de câble électrique terre pour se raccorder à la colonne

Quel section de câble électrique terre pour se raccorder à la colonne

bonjour ,lors de la creation d'un pdl le consuel impose un fils electrique terre branché sur la colonne de l'immeuble quelle section doit etre utilise svp le 10mm2 est il suffisant

Publié le
11 réponses de nos supers Electriciens
Jean Willy a dit :

Câble de terre

Bonjour, la section du câble de terre va dépendre de la section des conducteurs actifs du PDL.
Si tes conducteurs actifs son :
- inférieur ou égal à 16mm² alors tu pourras mettre au minimum la même section pour le câble de terre.
- de 25mm² ou 35mm² alors le câble de terre sera de 16mm² .
- supérieur à 35mm² alors le câble de terre fera au minimum la moitié de la section (50mm² -> terre=25mm² ...etc)

Jean Willy BADIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez WattElek

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Cédric a réagi :

terre colonne

bonjour
votre câble de terre doit être au minimum de 16° mais il faut partir du principe que plus il est important plus il est efficace pour évacuer les défauts
salutations

Cédric Moulin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Charles a dit :

suite a votre question

la dimension de la cablette nu de terre doit etre egal ou moitier de la dimension du cable d'arriver dans les distributeur d'étage

Charles Italiano, fraîchement arrivé sur le forum
Responsable chez Snerelectron
GILLES a expliqué :

RACCORDEMENT A LA COLONNE

bonjour, un fil 16 mm2 isolé est necessaire pour vous raccorder sur la colonne.
Salutations.
Gilles Brisset

GILLES BRISSET, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à SOLERS
MEHMET a dit :

Cable terre

Bonjour, la section du câble de terre doit être la même que celle du câble d'arrivée EDF.

MEHMET KARABIYIK, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez 2M Réseaux
Pascal a expliqué :

terre 25²

Pour une colonne montante EDF du 25² est préconisé

Pascal BURRET, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MIONS
Electricite a expliqué :

section cable terre

Bonjour,non le consuel exige du 16².GEORGESELEC 81

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL
Yannick a expliqué :

cable terre

pour une colonne la section obligatoire est 16mm²

Yannick Ayrole, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Createur chez YAVS59
Patrick a expliqué :

cable de terre

il vous faut du 16°carre pour aller à la colonne

Patrick GOUIN, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à BRETIGNOLLES SUR MER
OLIVIER a dit :

N°10462

Minimum pour la terre principal entre 10 et 50mm2

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Cédrick a indiqué :

section de câble électrique terre

Le 10 Carré vous suffira.

Cordialement.

Cédrick FERNANDEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout