Quel diamètre de câble d'alimentation choisir pour un tableau divisionnaire?
Quelle section de câble pour alimenter un tableau divisionnaire ? Distance 20 mètre. Pour une puissance utilisée maxi 9000watts. Avec une protection de départ d'un disjoncteur 32A. Faut il mettre du 10carre d'après la formule. Ou assurer le coup et mettre du 16 carré.? Merci.
9 k / 225 V = 40 A
DONC DISJONCTEUR 45 A 32 C EST TROP JUSTE
POUR LE CÂBLE TOUT DÉPEND DE LA LONGUEUR EN 10MM IL NE FAUT PAS EXEDER 35M AU DELA PASSER SUR DU 16 MM
Gerant chez aebservice83
Besoin d'un Electricien de confiance?
Trouver mon Electricien9000 watts est une puissance trop importante pour une protection 32A
Il faut donc une protection générale de 45 A minimum.
La liaison en 16 carré sera donc parfaite.
Type de câble
Bonjour,
Au vu de vos explications un 10mm² est suffisant.
Bien Cordialement,
GERANT chez SMP Entreprise
16 mm2
Il faudra un 16mm2 pour alimente un tableaux divisionnaire
Dirigeant chez ricobat51
Alimentation tableau électrique
Protection en 10 carre si vous protégez en 32A
Gérant chez ELECTRIC18MOHREZ
Besoin d'un Electricien de confiance?
Trouver mon ElectricienAutres questions Electricien :
- prise électrique ne fonctionne plus suite installation multiprise
- Comment installer une prise Green up pour véhicule électrique?
- Construction d'une maison sur un site d'exploitation agricole, Consuel obligatoire? avec déja des bâtiments
- Disjoncteur en position OFF impossible à remettre en ON, que faire?
- Mise aux normes électriques : l’installation de ma copropriété est-elle conforme ?
- Conseils pour l'installation d'un tableau électrique sur triphasé
- Diagnostic électrique avant achat immo
- Quel budget prévoir pour l'installation d un tableau électrique
- Pourquoi mon lave-vaisselle renvoie des décharges électriques?
- Passage de cable dans mur porteur pour éclairage extérieur
- Peut-on remplacer une prise ancienne par une prise à la terre?
- Quel type de disjoncteur choisir pour mon garage?
- Démêler les fils électrique d'une boite d'encastrement, comment faire?
- Mon compteur électrique fait du bruit, que faire?
- Comment vérifier le câblage d'un tableau électrique?
- Problème de branchement four et plaque Beko, que faire?
- Prise de terre simple ou multiple pour électrifier un garage?
- Branchement d'une pompe de piscine sur réseau électrique de la maison
- Problème de voltage de fusible tableau électrique
- Comment réparer une prise de courant qui ne fonctionne plus?
- Phase et neutre alimentés en permanence, que faire?
- Comment faire pour poser un piquet mise à la terre?
- Quel branchement extérieur pompe et thermopompe piscine utilisé?
- Que faire quand une prise de courant ne fonctionne plus ?
- Que faire quand une prise ne fonctionne plus ?
- Un (régulateur + onduleur) de tension à la sortie du compteur électrique
- Certificat consuel jamais délivré par mon électricien que faire?
- Que faire quand mon éclairage de portail ne s'allume plus
- Passage consuel après remplacement tableau et compteur
- Doit-on faire intervenir un consuel lors d'un achat de maison?
- Protection contre les surcharges et courts-circuits non adapté
- Comment passer une cuisinière électrique monophasé en triphasé?
- Attestation de conformité installation électrique sans visa consuel
- Faut-il obligatoirement mettre une prise de terre dans un appartement locatif?
- Décharges électriques à travers un mur
- Panne portail electrique
- Doit on refaire un consuel après un incendie ?
- interference box et portail electrique
- Pose d'armoire électrique pour compteur linky obligatoire ou pas
- Rénover un réseau multimédia Norme NF C 15-100
- Pose d'armoire électrique pour compteur linky obligatoire ou pas
- Quel tarif pour l’électricité d'une chambre de 15m2
- Le consuel est il obligatoire après déplacement du disjoncteur EDF?
- Qui est responsable de la mise à la terre lors d'une rénovation de salle de bain?
- Obligation d'installer des prises RJ45 si la fibre optique est installée?
- Comment rendre indépendante l'électricité d'un appartement?
- Prise RJ45 et TV Obligatoire pour consuel ?
- Remise au normes électriques lors du changement de propriétaire?
- Est-il interdit d'utiliser un câble souple pour une colonne de terre?
- Qui change le compteur électrique suite à incendie ?
- Mise à la terre spécifique ou non à chaque installation
- Dois-je faire une alimentation électrique indépendante lors création appartement ?
- Comment protéger les câbles sortant d'un mur pour rentrer dans un boitier étanche externe ?
- Comment protéger les câbles sortant d'un mur pour rentrer dans un boitier étanche externe ?
- Comment récupérer une copie de mon consuel ?
- Poser un tableau Electicque en Sous-sol
- Comment savoir mon installation électrique est aux normes ?
- peut on encastrer des spot sur une terrasse extérieur déjà bétonnée ?
- Consuel si déplacement d'un compteur électrique EDF
- Retrait des fusibles par ERDF suite à un incendie dans ma maison
- Coupure sur prises couran
- BatiPrix coût horaire moyen de main-d'oeuvre
- Commission commerciale pour apporteur affaire en travaux d'électricité
- Intervention sur fil du téléphone sectionné
- Obligation de refaire un tableau si ajout d'un compteur ?
- Prise d'une maison partiellement reliées à la terre. Est-ce possible ?
- Fils électriques coulé dans le mortier dans une gaine : conforme ?
- Vente d'appartement : obligation d'installer un compteur électrique par appartement ?
- Mon client fait intervenir un autre électricien : qui donne le consuel
- Consuel unique pour plusieurs compteurs électriques
- Pas de colonne de terre dans immeuble et mise aux normes électrique d'un appartement
- Trop de volt dans les prises, mauvaise terre
- spots dans un plafond en béton
- Peut-on réparer une baignoire Balnéo ?
- Obligation d'Installation électrique neuve ou pas ?
- Colonne électrique et séparation installation électrique
- mise aux normes sécurité incendie et remplacement des prises électriques et interrupteurs
- Qui est propriétaire de la colonne de terre dans une copropriété
- résiliation d'un devis en cours de travaux
- Consuel obligatoire pour rénovation électrique ?