16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Quel diamètre de câble d'alimentation choisir pour un tableau divisionnaire?

Quel diamètre de câble d'alimentation choisir pour un tableau divisionnaire?

Quelle section de câble pour alimenter un tableau divisionnaire ? Distance 20 mètre. Pour une puissance utilisée maxi 9000watts. Avec une protection de départ d'un disjoncteur 32A. Faut il mettre du 10carre d'après la formule. Ou assurer le coup et mettre du 16 carré.? Merci.

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a indiqué :

Section de Câble Tableau électrique divisionnaire

Bonjour
En effet si vous mettez un câble de 10 mm2 vous pouvez aller selon la Norme NFC 15-100 jusqu' a une longueur de 34 mètres de câbles maximum et pour une puissance jusqu' a 10 Kilowatts et pour une intensité maximum de 45 Ampères

Donc pour un Câble de 20 mètres de long, le 10 mm2 c'est largement BON votre Câble ne risque pas de chauffer

Également pour informations vous devez installer dans votre tableau Principal un Disjoncteur 40 Ampères de 2 modules et de 2 pôles protégés pour protéger votre câble des courts-circuits éventuel sur la distance

Retrouver tous les Conseils Normes électrique NFC 15-100 disponibles dans les pages de mon site internet
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Frederic a réagi :

9 k / 225 V = 40 A

DONC DISJONCTEUR 45 A 32 C EST TROP JUSTE
POUR LE CÂBLE TOUT DÉPEND DE LA LONGUEUR EN 10MM IL NE FAUT PAS EXEDER 35M AU DELA PASSER SUR DU 16 MM

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
Dominique PIN Dominique a répondu :

9000 watts est une puissance trop importante pour une protection 32A

Il faut donc une protection générale de 45 A minimum.
La liaison en 16 carré sera donc parfaite.

Dominique PIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
ANGE MARIE a indiqué :

Type de câble

Bonjour,

Au vu de vos explications un 10mm² est suffisant.

Bien Cordialement,

ANGE MARIE MARINETTI, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez SMP Entreprise
Eric a réagi :

16 mm2

Il faudra un 16mm2 pour alimente un tableaux divisionnaire

Eric George, fraîchement arrivé sur le forum
Dirigeant chez ricobat51
NOUREDINE MOHREZ NOUREDINE a répondu :

Alimentation tableau électrique

Protection en 10 carre si vous protégez en 32A

NOUREDINE MOHREZ, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ELECTRIC18MOHREZ

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout