Plus de 90% de clients satisfaits : Ni Bricoleurs, Ni Amateurs, depuis 2007, nos artisans sont de vrais Pros ! Professionnel ?

Problème électrique : toutes les prises de la cuisine sur un seul fusible

Tarifs pour Remplacement de prise électrique

Remplacement de prise électrique

98 TTC

Prix moyen sur 75 offres
Tarifs pour Remplacement de tableau électrique

Remplacement de tableau électrique

654 TTC

Prix moyen sur 60 offres
Tarifs pour Remplacement d'interrupteur électrique

Remplacement d'interrupteur électrique

88 TTC

Prix moyen sur 75 offres
Tarifs pour Remplacement de prise télévision

Remplacement de prise télévision

83 TTC

Prix moyen sur 75 offres
09/10/2012

Problème électrique : toutes les prises de la cuisine sur un seul fusible

Bonjour,
Nous habitons un logement dans lequel toutes les prises de la cuisine (seulement 3) sont reliées à un seul et même fusible de 16 ampères. Nos appareils fonctionnent mal et notre frigo vient de tomber en panne pour la troisième fois.
Est-ce qu'un faible ampérage et des appareils trop nombreux peuvent être la cause de ses pannes ou ne serait-ce pas plus logique que les appareils fassent sauter les fusibles s'ils consomment trop ?
Merci d'avance pour la réponse.

6 réponses des experts Electricien

reponse

Non 16A pour 3 appareils rien d'extraordinaire,si problème le fusible sauterai
si certain appareil tombe en panne de façon répéter cela peut être du à une surtension sur votre ligne.
2/ êtes vous en triphasé? car un fil de neutre mal serrer (rupture de neutre) peu créer un déséquilibre de phase donc une surtension ou manque de tension suivant les moments.
donc un mauvais fonctionnement de la ligne concernée.
pour plu d'info Tel 06.64.48.00.33

24/10/2012

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

pannes electro menager dans cuisine

si la consommation totale dépasse les 16 A, le fusible claque : c'est logique, mais l'ampérage n'est pas une cause de panne d'appareil ménager. c'est une protection . Remplacer le fusible de 16 A par 20 A serait plus judicieux.Ensuite pour le réfrigérateur tout dépend de son age pour les pannes.

23/10/2012

Yannick Ayrole
Createur chez YAVS59
Confirmé

N°13172

Dans une cuisine, celle-ci n'écésite le plus de protèctions exemple:
Four 20A
Plaques 32A
Lave vaisselle 20A
Lave linge 20A
Etc il est important de connaitre la norme NC15100, de plus des éléments doive étre protégé par inter ou différentiel type A

06/01/2013

Occasionnel

prises cuisine

Bonjour, Si la consommation est trop importante le fusible doit sauter. Pour un lave vaisselle, lave linge, sèche linge ou un four vous devez avoir une prise par appareil avec un fusible 16A ou disjoncteur 20A. Mais ce n'est la cause des pannes.

23/10/2012

Patrick Beaufils
chez BEAUFILSELEC;FR
Occasionnel

reponse

la solution il faut faire des lignes pour chaque appareil et ajouter des protections style déclics ampérage de chaque lignes a définir
mais a voir sur place plus sur

23/10/2012

SERGE THEUNIS
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite
Habitué

PRISES CUISINE

Bonjour,16 A c'est equivalent a peu pres a 3700Watts,additionner vos appareils en fonctionnement et vous trouverez la panne.

23/10/2012

Confirmé

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

Dernières questions Electricien :